P
Pumukel
- Beiträge
- 23.604
Kleiner Hinweis noch zu FI die gerade Mehrpolig sind . Bei mehrpoligen FI ist der N Kontakt meist Vor und Nacheilend um einen schwebenden Sternpunkt zu Vermeiden. Das bedeutet der N gehört immer auf die N-Klemme und bleibt auch da. Bei dem Doepke liegt die Prüftaste Zwischen L2 und L3. . Damit die Prüftaste Funktioniert muss also bei Wechselstrom der N auf N und der L auf L2 . weiter der Abgang des N geht dann auf den Eingang von L3 und der Abgang des L 3 zu den N der Verbraucher!