Hallöchen.
Oha, hier geht es ja gut zur Sache, das war nicht meine Intention
Den Schaltplan vom Pumuckel habe ich übrigens verstanden.
Man sieht ja auch, wo der Magnet vom Schütz ist. In die Richtung zieht er ja auch die Kontakte an.
Boiler bzw. zentrale WW Erzeugung ist raus.
Die Bäder sind erst gemacht worden (vorher waren es zwei Wohnungen mit zwei Zählern, da gab es das Problem nicht).
Das ist also keine Option.
Verstehe ich das also richtig:
Wenn wir es konform der Vorgaben machen möchten, muss ich mit Schließern arbeiten, die halt dann im Jahr 15€ Strom verbrauchen (je Schütz).
Mache ich es 'dirty', also mit Öffnern, ist das nicht zulässig und es kann sein, dass die Sicherung fliegt, wenn beide gleichzeitig laufen.
Korrekt?
Eine andere Frage:
Was wäre, wenn ich die beiden DLE über eine Vorsicherung absichere:
Bspw. 50A.
Diese Sicherung würde fliegen, wenn beide gleichzeitig laufen, oder?
Dann sind halt beide DLE tot, aber ich kann die Schaltung mit zwei Öffnern betreiben, weil niemals beide DLE gleichzeitig laufen können, richtig?
Viele Grüße
Mattes
EDIT:
Wie muss das Lastabwurfrelais ausgelegt sein?
Auf 40A, oder?
Oder reichen auch 32A (weil 21kW = 3 X 230V X 30,4A)?
Dann könnte ich auch das günstigere Eaton Z-LAR32-S nehmen.
LG
Mattes