Darf man das?

Diskutiere Darf man das? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Frohes neues erstmal! Angenommen man hat einen kleinen Zählerschrank in dem oben eine Reihe mit Sicherungen sitzt (Alle per Drehstromkammschiene...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
E

EBTLehrling

Beiträge
118
Frohes neues erstmal!

Angenommen man hat einen kleinen Zählerschrank in dem oben eine Reihe mit Sicherungen sitzt (Alle per Drehstromkammschiene versorgt).

Jetzt möchte man irgendwo noch eine Kraftsteckdose installieren, allerdings hat man keinen Platz mehr für den 3 fach Automaten.

Dürfte man nun neben diesem Zählerschrank ein Kästchen setzen in dem man den 3 fach Automaten installiert? Und darfm man einfach die Spannung unten an einem anderen Automaten abgreifen (Weil kein Klemmstein vorhanden) und mit einer Leitung zum oben genannten Kästchen gehen?

Danke vorab, denn ich bin bald ausgelernt und habe keinen Schimmer.
 
Nein - da du keinen Schimmer hast.
 
Solange Du keine Fachkraft eines eingetragenen Fachbetriebes bist NEIN.
 
ach der besteht die Prüfung trotzdem

man sieht ja was die ganzen FACHKRÄFTE drauf haben :D
 
  • Like
Reaktionen: Www
Da waren wohl 3 Jahre Leerzeit dabei, in denen Du das Vakuum Im Kopf nur noch Vergrößert hast!
 
Der anlagenseitige Anschlussraum (AAR), ehemals oberer Anschlussraum (OAR) ist nicht als Stromkreisverteiler zugelassen, mit Ausnahme von bis zu drei Wechselstromkreisen (Keller, Waschmaschine,...) mit max. 16A und einem Platzbedarf von max. 6 TE.

Von daher ist in deiner Beschreibung nach schon die vorhandene Installation unzulässig...

Grundsätzlich kann ein Stromkreisverteiler parallel zu einem bestehenden installiert wird. Zur fachgerechten Ausführung sind deine Angaben und Rückfragen aber viel zu unspezifisch.
 
Da waren wohl 3 Jahre Leerzeit dabei, in denen Du das Vakuum Im Kopf nur noch Vergrößert hast!

Eigentlich nicht. Also als Elektroniker für Betriebstechnik haben wir immer nur Maschinen verdrahtet. So viel ist da leider nicht mit Gebäudeinstallation.
 
Der anlagenseitige Anschlussraum (AAR), ehemals oberer Anschlussraum (OAR) ist nicht als Stromkreisverteiler zugelassen, mit Ausnahme von bis zu drei Wechselstromkreisen (Keller, Waschmaschine,...) mit max. 16A und einem Platzbedarf von max. 6 TE.

Von daher ist in deiner Beschreibung nach schon die vorhandene Installation unzulässig...

Grundsätzlich kann ein Stromkreisverteiler parallel zu einem bestehenden installiert wird. Zur fachgerechten Ausführung sind deine Angaben und Rückfragen aber viel zu unspezifisch.

In unserer Wohngegend hat jedes Wohnhaus so einen Kasten. Die Häuser wurden in den 70ern gebaut. Ist ein Metallkasten von Siemens. Unten zwei Zähler, oben die Sicherungen dazu.
 
Dann ist es vermutlich eine Zählertafel und kein Zählerschrank.
 
@T.Paul
Warum vermutest du sowas?
Bei uns sind richtige Zählerschränke seit den 50er Jahren völlig normal!
 
Zuletzt bearbeitet:
Ein Azubi im 3 ten Lehrjahr sollte zu mindestens die Grundlagen beherrschen und dazu gehört nun mal auch das sich eine Unterverteilung erweitern lässt bzw das sich auch eine Unterverteilung errichten lässt. Das an den Anfang eines Stromkreises eine Sicherung gehört ist auch im Maschinenbau Basiswissen!
 
@T.Paul
Warum vermutest du sowas?
Bei uns sind richtige Zählerschränke seit den 50er Jahren völlig normal!

Weil meine Erfahrung mit den mir bekannten Anlagen zu dieser Vermutung führt, vermute ich das so!?!?!? o_O

Jedwede Form von Zählerschrank, die ich kenne, auch sehr alte, hat über dem Zähler entweder (alt) keinen Raum für eine Sicherungsverteilung im Schrank oder ist (neu) nicht dafür zugelassen. Mal von ein paar industriellen sonderbauten abgesehen....

Da hingegen kenne ich viele Zählertafel installationen, bei denen über dem Zähler die 2 1/2 Stromkreise abgesichert wurden, die man früher so hatte mit einer kurzen zeitphase, in der dann tatsächlich auch mal mit mehr Platz für Sicherungen so gearbeitet wurde und dann kamen die Anordnung in externer Verteilung bzw. Mit modernen schränken seitlichem Verteiler für allgemeinstrom oder als Stromkreisverteiler für das efh...
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Darf man das?

Ähnliche Themen

SAT-Kabel und Netzwerk-Patchpanel an PA-Schiene

FI ohne bzw. mit falschen Vorsicherungen

Häufigste Brandursache in privaten Häusern und Wohnungen

EFH + ELW, Elektrik 1972, Wallbox + PV

Unterverteilung Wohnung 70qm über 2 Stockwerke

Zurück
Oben