Hallo zusammen,
tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage:
Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW zugelegt. Da ich mir Einiges zutraue, habe ich aus dem Sicherungskasten im Heizungskeller (separate dicke Stromleitung, eine Hauptsicherung sowie insgesamt 6 Sicherungsautomaten mit 16A, nur einer belegt durch die Heizung, daher noch 5 frei) ein ca. 20m langes 1,5mm² Erdkabel nach draußen gezogen und es an einer Außensteckdose befestigt. So weit so gut. Die Wärmepumpe lässt sich auch einschalten, nur sobald sie anfängt zu laufen (Rotor dreht sich), springt die Sicherung nach 30 Sekunden raus. Mehrfach versucht, immer das gleiche.
Jetzt habe ich im Handbuch der Wärmepumpe gelesen, dass eine Leitung mit 2,5mm² Querschnitt empfohlen wird und die Absicherung mit 20A. Also schon einiges falsch gemacht.
Jetzt die Frage:
Kann ich davon ausgehen, dass wenn ich das jetzige Kabel durch ein 20m langes 2,5mm² austausche und den 16A-Sicherungsautomaten durch einen 20A, dass dann alles funktioniert? Bitte um Hilfe, da ich nicht schon wieder daneben greifen möchte!
Vielen Dank!
tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage:
Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW zugelegt. Da ich mir Einiges zutraue, habe ich aus dem Sicherungskasten im Heizungskeller (separate dicke Stromleitung, eine Hauptsicherung sowie insgesamt 6 Sicherungsautomaten mit 16A, nur einer belegt durch die Heizung, daher noch 5 frei) ein ca. 20m langes 1,5mm² Erdkabel nach draußen gezogen und es an einer Außensteckdose befestigt. So weit so gut. Die Wärmepumpe lässt sich auch einschalten, nur sobald sie anfängt zu laufen (Rotor dreht sich), springt die Sicherung nach 30 Sekunden raus. Mehrfach versucht, immer das gleiche.
Jetzt habe ich im Handbuch der Wärmepumpe gelesen, dass eine Leitung mit 2,5mm² Querschnitt empfohlen wird und die Absicherung mit 20A. Also schon einiges falsch gemacht.
Jetzt die Frage:
Kann ich davon ausgehen, dass wenn ich das jetzige Kabel durch ein 20m langes 2,5mm² austausche und den 16A-Sicherungsautomaten durch einen 20A, dass dann alles funktioniert? Bitte um Hilfe, da ich nicht schon wieder daneben greifen möchte!
Vielen Dank!