Aber es wäre generell zulässig, eine große Verteilerdose mit Trennstegen zu verwenden.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
VDE 0100-520 schrieb:521.8.3 Wenn mehrere Stromkreise in einer Verbindungsdose enden, müssen die Klemmen für jeden Stromkreis durch isolierende Trennwände innerhalb der Verbindungsdose abgeteilt werden, außer bei Verwendung von Verbindungsmaterial nach der Normenreihe DIN EN 60998 (VDE 0613) und Reihen-klemmen nach der Normenreihe DIN EN 60947-7 (VDE 061
30adriges NYY gibt es auf jeden Fall.Gibt es denn überhaupt ein 30-adriges NYM?
Gibt es denn überhaupt ein 30-adriges NYM?
Wenn die Leitungslängen vom Wohnungsverteiler zu lang sind ja, ansonsten einfach unnötig, wenn auch nicht unbedingt schlecht.Und wäre es nicht sinnvoller, besagtes 5x10 (oder was auch immer) zur Unterverteilung in der Küche zu legen?
Aber es war halt nur ein Kasten.Also ich habe neulich mal eine Verteilung gesehen, die voll mit Schaltaktoren war und Dr. Strippe hat da ohne Ende Leitungen hingezogen. Generell könnte man ja auch einmal ausrechnen, was es kostet, wenn 10 Leitungen von der Küche in den Flur gelegt werden und was es kostet, wenn 1 dicke Leitung von der Küche in den Flur gelegt wird und in der Küche ein Unterverteilung gesetzt wird. Das Teuerste ist ja immer die Arbeitszeit.
Kannst du sowas nicht einfach.... Nicht tun?habe ich 4*10 mm² (mit 35A) Abgesichert in die Küche gelegt
Aber es war halt nur ein Kasten.
Bei einem zweiten braucht man zusätzlich einen Kasten, [...] das Verbindungskabel, eine Abgangssicherung im alten Kasten, vielleicht zusätzliche FIs, bei Schaltaktoren dann auch noch evtl. eine Busleitung, zusätzliche Spannungsversorgung, Buskoppler, Arbeitszeit...
eine Wand, die das aufnehmen kann im heutigen EFH-Neubau sind die Wände eigentlich schon zu dünn um Leitungen zu verlegen
Ja...Wenn du Sicherungen dazwischen baust, oder die Absicherung am Beginn des Stromkreises nicht die Strombelastbarkeit des schwächsten Glieds überschreitet.Du kannst im jeweiligen Raum dünnere Querschnitte verwenden, musst im Flur nur eine dickere Leitung verlege
Alles klar.Wenn der Statiker sein Go gibt, ist doch alles bestens und ansonsten ist das wohl ne ziemlich krasse Fehlplanung und der Maurer muss halt noch ein paar Steinchen dahinter setzen. Aber der Verteiler aus dem Katalog hat eine Einbautiefe von 90mm und damit reichen 150mm Wandstärke aus.
Aber der Verteiler aus dem Katalog hat eine Einbautiefe von 90mm
Immernoch besser als eine 11,5er KS-Wand.Und wenn es sich um Trockenbau handelt dann ist teilweise schon 75 mm Wandstärke Usus.
ach wie süß mit sowas kann ich nichts anfangen
Wenn man baut wie vor 50 Jahren, dann kann man damit nichts anfangen, das stimmt...ach wie süß mit sowas kann ich nichts anfangen