Drehfeld
- Beiträge
- 1.091
Ja, schon klar. Aber wenn man als TN-S einspeisen muss, muss man aus dem IT doch ein TN-S machen. Die Frage ist, wie macht man das fachgerecht?Im IT Netz gibt es keine Verbindung zwischen N und PE!!!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ja, schon klar. Aber wenn man als TN-S einspeisen muss, muss man aus dem IT doch ein TN-S machen. Die Frage ist, wie macht man das fachgerecht?Im IT Netz gibt es keine Verbindung zwischen N und PE!!!
Ja, alles andere ist ein Krampf.Warum kauft man nicht einfach ein Aggreagt, dass definitiv zur Hauseinspeisung geeignet ist.
Absoluter fachlicher Unsinn ! Einspeisung hat als TN-S-Netz zu erfolgen ! Der Rest steht im Beitrag davor!Wenn Du einen Generator hast der für die Ersatzstromspeisung gedacht ist hast Du keine Brücke im Generator und mußt diese wenn der Generator für TN Netze gedacht ist diese Verbindung irgendwo haben.
Im öffentlich gespeisten TN-C-S Netz existiert diese Brücke bereits im HAK.
Und genau aus diesem Grund ist eine Abschaltung des öffentlichen Netzes nur dreipolig vor zu nehmen (TN Netz)
Wenn der Generator ein IT-Netz liefert darfst du mit dem nicht einspeisen . Also bleibt nur aus dem IT-Netz ein TN-S-Netz zu machen . Noch etwas ein IT-Netz hat keinen Schutzleiter (PE) sondern nur einen PA . Erst bei einem ersten Erdschluss wird aus dem PA ein PE !OK, und wenn es ein IT ist, muss man dann den Sternpunkt selbst erden, also am Erzeuger eine N-PE Brücke setzen? Oder am Einspeisepunkt?
Reicht dazu die Erdung über den Schutzleiter der Einspeisedose oder braucht der Generator eine zusätzliche Verbindung zur HES?Wenn man diese Steckdose bestromt, wird der Sternpunkt automatisch geerdet - fertig.
Laut Rosenbauer ist das nicht der Fall.braucht der Generator eine zusätzliche Verbindung zur HES
Also reicht die Erdung über den Stecker.Siehe Bild 3.5-3 in dem mehrfach verlinkten VDN-Dokument.