Die Spannung wird man mit dem Drehregler einstellen müssen.
je nach Wahl von 2,5 oder 5kV geht der Regler dann von 0,4 bis 2,5kV oder von 0,8 bis 5kV
Des Weiteren ist von AC zu lesen, somit ist der Isolationswiderstand mit dem Teil gar nicht zu messen, denn dieser ist mit Gleichstrom zu ermitteln.
Hier kannst Du nur den Scheinwiderstand Z errechnen und erhältst damit zur Bewertung ziemlichen Unfug, da auf diesen Widerstand die Leitungskapazität und Impedanz erheblichen Einfluß hat.
Insbesondere die Kapazität welche durch die parallelen Leiter in der Leitung erzeugt wird senkt den Scheinwiderstand Z erheblich ab, auch wenn der Anteil des Ohmschen Widerstandes unendlich sein würde.
googel mal nach Ersatzschaltbildern für Leitungen