patois
- Beiträge
- 20.439
.weil der Energieverlust deutlich teurer ist als die paar Liter Wasser.
Es wird aber demnächst so sein, dass Wasser sparen wichtiger sein wird als alles andere !
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
.weil der Energieverlust deutlich teurer ist als die paar Liter Wasser.
? Die zweite Leitung?die Leitung die am HSW angeschlossen ist endet in der Heizanlage ( Dauerstrom von Schaltkreis " Zeitprogramm-Zirkulation ")
die zweite Leitung hat derzeit keine Anschlüsse
Bei uns war dieses Jahr ein ganz normaler Sommer mit ausreichend Regen. Standen schon 2x Artikel in der Zeitung, das Landwirte mit der Ernte zufrieden sind. Kann mich nicht erinnern, das ich vorher schon mal gelesen habe, das ein Landwirt zufrieden ist.Ich möcht nicht wissen wie viel CO2 nun mehr in der Luft ist durch die Trockenheit, allein weil die Pflanzen ohne Blätter keine Photosynthese betreiben können.
Die paar Einsparungen durch den Lock down sind da mehrfach sicher weg...
Na, nun enttäuscht du mich aber maßlos, beim Strom biste teilweise päpstlicher als der Papst aber was das Lebensmittel Trinkwasser betrifft bis du so sträflich unterwegs. Da will ich mal hoffen das du wenigstens auch beim Wasser was die Vorschriften betrifft ebenso uptodate bist wie beim Strom und mit deinem Biotop in den stragnierenden Zirkulationsleitungen nur die Benutzern im eigenen Haushalt "erfreust".Und selbst wenn es Wochen wären, ich hab meine Zirkulation seit Jahren abgedreht, weil der Energieverlust deutlich teurer ist als die paar Liter Wasser.
Ich habe vor 20 Jahren schon in jede Küche und Bad einen Kontrolltaster für die Zirkulation installiert. Auf langen Testerdruck startet der auch die WW Bereitung, falls man mal nachts noch baden möchte, wenn die WW Bereitung aus ist.
Wer solche Vorschläge macht.....
sondern in dem Link auch das "drumherum", beispielsweiseWers nicht glaubt:
Zirkulationsleitung
"Neben dem Stromverbrauch der Pumpe bedingt die permanente Umwälzung des warmen Wassers Abwärmeverluste. In sehr gut wärmegedämmten Gebäuden kann der Anteil der Zirkulationswärmeverluste an den gesamten Systemverlusten der Heizung sogar etwa 70 bis 80% ausmachen."
und auchGesetzliche Anforderungen an die Brauchwarmwasserzirkulation
Hygienevorschriften
Legionellen sind eine unsichtbare, geruch- und geschmacklose Gefahr. Sie entwickeln sich in einem Temperaturbereich von 20 bis 50 °C. Gefährlich werden sie aber erst, wenn sie über Wassertröpfchen oder Sprühnebel in die Lunge gelangen. Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), die DIN 1988 sowie die beiden DVGW-Arbeitsblätter W551 und W553 fordern Maßnahmen zur Vermeidung des Legionellenwachstums für nicht zirkulierende Warmwasserleitungen. Dabei wird in Klein- und Großanlagen unterschieden.
Kleinanlagen sind Einrichtungen in Ein- und Zweifamilienhäusern ohne Begrenzung des Inhaltes. Als Kleinanlagen gelten zusätzlich Anlagen mit Trinkwassererwärmern mit einem Inhalt = 400 l und einer Anbindleitung mit = 3 l Inhalt bis zur Entnahmestelle. Eine Zirkulationsleitung wird nicht berücksichtigt (siehe Trinkwasserverordnung 2. Veränderung 2013 §3).
Großanlagen sind alle Trinkwassererwärmungssyteme mit einem Inhalt > 400 l und/oder >3 l in jeder Rohrleitung zwischen dem Trinkwassererwärmer und der Entnahmestelle. Großanlagen müssen mit Zirkulationssystemen versehen werden. Alternativ oder ergänzend zur Zirkulationsleitung können Begleitheizungen eingebaut werden. Das Wasser am Austritt des Trinkwassererwärmers muss stets eine Temperatur von = 60 °C einhalten. Die Wassertemperatur im System darf um nicht mehr als 5 K niedriger sein als die Wasseraustrittstemperatur am Erwämer.
Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs
...
Laut Energieeinsparverordnung (EnEV) müssen Sie eine Zirkulationspumpe grundsätzlich mit automatisiert wirkenden Vorrichtungen benutzen, die ein zeitabhängiges Ein- und Ausschalten der Pumpe in der Zirkulationsleitung ermöglichen. Moderne Regeltechnik ermöglicht eine energiesparende Handhabung von Zirkulationsleitungen über Temperaturgrenzwerte und die Regelung der Zirkulationspumpe.
So können Zeitschaltuhren so programmiert werden, dass die Warmwasserzirkulation zu bestimmten Tageszeiten ein- und wieder abgeschaltet und auf die Zeiträume beschränkt wird, in denen Warmwasser am häufigsten gebraucht wird – nämlich morgens, mittags, abends für je ein bis zwei Stunden. Das soll unnötige Zirkulation und daraus resultierende Wärmeverluste vermeiden helfen und auch der Stromverbrauch für die Pumpe sinkt. Jedoch darf dürfen Zirkulationspumpen innerhalb von 24 Stunden maximal 8 Stunden abgeschaltet werden.
Im Handel gibt es beispielsweise spezielle, nachrüstbare Zeitschaltuhren für Zirkulationspumpen, teilweise rüsten die Hersteller ihre Pumpen aber auch bereits werkseitig schon damit aus.
sondern auch dasZirkulationspumpe – zwischen Komfort, Notwendigkeit und Kostenfalle
"Bei allen Vorteilen, die eine Zirkulationspumpe mit sich bringt, gibt es doch einen Wehrmutstropfen: Die hohen Gas- und Strompreise machen die permanente Bereitstellung von Warmwasser zu einem erheblichen Kostenfaktor. Zudem erzeugen manche, insbesondere alte, Zirkulationspumpen hohe Stromkosten, insbesondere dann, wenn diese im Dauerbetrieb laufen."
Nutzen und Vorteile der Zirkulationspumpe
Eine Zirkulationspumpe bedeutet für die Bewohner eines Hauses zunächst einmal einen Komfortgewinn: Statt morgens unter der Dusche zunächst durch das kalte Restwasser in der Leitung geweckt zur werden, können sie nun eine warme Dusche genießen. Zudem hat die Zirkulationspumpe, gerade in Mehrfamilienhäusern mit sehr langen Warmwasserleitungen, noch eine weitere Aufgabe: Mit ihrer Wirkung wird ein großer Teil des Warmwassernetzes auf einer gleich bleibend hohen Temperatur gehalten. Das führt zu einer so genannten thermischen Desinfektion, also einer Vorbeugung gegen Keime wie die in großen Wassersystemen leicht entstehenden Legionellen. Wichtig ist hier, dass das rückfließende Wasser ebenfalls eine ausreichend hohe Temperatur haben muss.
Klar, aber wenn man einen sep. Taster dafür hat, oder das auch am Fritzfone einschalten kann, wenn man noch im Sessel sitzt und dann erst zum Bad läuft, ist das doch noch angenehmer oder?Nach dem Warmwasserventil öffnen das Ventil wieder schließen. Und warten, bis die Zirkulationspumpe warmes Wasser bis an das Ventil gefördert hat.
Erst dann warmes Wasser zapfen.
Aber so wie kein Laie am Strom rumfummeln soll, sollte auch kein Laie am Trinkwasser rumfummeln imho.