Hallo Leute,
Wissen: HTL Nachrichtentechnik
Kochfeld von Bosch mit 11kW (5 Zonen), Anschluss entweder über 1Phase oder 3Phasen (Nicht 2Phasen außer Niederlande)
Ich habe keine Infos dazu gefunden wie das technisch mit einer Phase funktionieren soll. Ich Vermute das Kochfeld arbeitet dann mit weniger Leistung? (Siehe Anschlussplan)
http://dl.dropboxusercontent.com/u/15385607/Screen%20Shot%202015-11-08%20at%2001.36.39.png
Bei der Verwendung von 3 Phasen bleibt leider bei der Herdanschlussdose (3Phasen (jeweils 16A)+NL+SL) nichts mehr über für den Backofen, welcher 230 / 16A als eigenen Stromkreis will.
Jetzt steh ich vor der Frage:
1) Kochfeld an eine Phase wie im Anschlussplan, bei vermutlich verringerter Leistung?
2) Kochfeld 3 Phasen, Backofen, teilt sich Stromkreis mit Geschirrspüler (soweit ich das sehe nicht erlaubt, und geht auch über die 16A von dem Kreis)
3) Kochfeld 3 Phasen, Kabel einziehen zusätzlicher Sicherung 16A
Ich schwanke zw. Lösung 1 und 3, wobei 3 deutliche Kosten verursachen wird?
Anschluss wird eine Fachkraft durchführen, ich möchte nur rechtzeitig herausfinden ob ich vor Lieferung der Küche auch noch einen zusätzlichen Stromkreis einziehen lassen muss.
Gibt es Alternativen?
Dankeschön für euere Tipps
Wissen: HTL Nachrichtentechnik
Kochfeld von Bosch mit 11kW (5 Zonen), Anschluss entweder über 1Phase oder 3Phasen (Nicht 2Phasen außer Niederlande)
Ich habe keine Infos dazu gefunden wie das technisch mit einer Phase funktionieren soll. Ich Vermute das Kochfeld arbeitet dann mit weniger Leistung? (Siehe Anschlussplan)
http://dl.dropboxusercontent.com/u/15385607/Screen%20Shot%202015-11-08%20at%2001.36.39.png
Bei der Verwendung von 3 Phasen bleibt leider bei der Herdanschlussdose (3Phasen (jeweils 16A)+NL+SL) nichts mehr über für den Backofen, welcher 230 / 16A als eigenen Stromkreis will.
Jetzt steh ich vor der Frage:
1) Kochfeld an eine Phase wie im Anschlussplan, bei vermutlich verringerter Leistung?
2) Kochfeld 3 Phasen, Backofen, teilt sich Stromkreis mit Geschirrspüler (soweit ich das sehe nicht erlaubt, und geht auch über die 16A von dem Kreis)
3) Kochfeld 3 Phasen, Kabel einziehen zusätzlicher Sicherung 16A
Ich schwanke zw. Lösung 1 und 3, wobei 3 deutliche Kosten verursachen wird?
Anschluss wird eine Fachkraft durchführen, ich möchte nur rechtzeitig herausfinden ob ich vor Lieferung der Küche auch noch einen zusätzlichen Stromkreis einziehen lassen muss.
Gibt es Alternativen?
Dankeschön für euere Tipps