Tja, da ist wieder die Sache der Theorie und der Praxis...
@JamboIndiana
du darfst das dem Mod
@Octavian1977 nicht übel nehmen, er hat manchmal ein wenig das Problem Thementränge in Gänze, im Kontext und/oder punktuell zu verfolgen. Deswegen folgen auf Aussagen von Themenstarter, wie zb.
Ich möchte daran nichts verändern, ausbauen umbauen oder sonst was.
Lediglich wissen ob ihr (Augenmaß) auch der Meinung seid, dass es sich hierbei um ein 4qmm handelt.
dann halt Sätze von ihm wie
Wenn Du was gescheit machen willst mußt Du daran aber was ändern.
Wie gesagt, das ist halt seine Art und die sollte man, des lieben Friedens Willen, wissentlich überlesen.
Natürlich trifft seine Kernaussage zu. 35A und 4qm, sehr grenzwertig, auch sind die 25A Diazed zu den C16 LSS natürlich nicht selektiv.
Nur ist man meist nicht im Elfenturm sondern in der bösen Realität. Dort passiert es dann auch, dass nur Teile von elektrischen Anlagen verändert werden, und/oder gar Erweiterungen hinzu kommen. Dort sollten dann Fachleute, also keine "Titelträger" sondern die mit Erfahrung und Praxiswissen, über die Ausführung entscheiden. Diese Ausführungen beinhaltet nicht stures Normendenken, oder das bewusste Ausblenden von Normen die man selbst für "falsch" hält. Die enthalten neben der Funktion und der Sicherheit natürlich auch die Wirtschaftlichkeit und vorallem die Machbarkeit.
Wenn ich dein Aussage "recht kurzes Kabel" deuten wollen würde, würde ich den Schaltkasten in unmittelbarer Nähe des Unterverteilers sehen, womöglich sogar direkt daneben. Diazed-Elemente deuten schon drauf hin das es wohl ein älterer Verteiler ist, und womöglich war nur ein passender DIII Sockel noch frei. Ob da nun ein 4qmm oder ein 6qmm, eine 35A oder eine 25A Sicherung genutzt wird, nunja, ist in dem Fall, meiner Meinung nach, wohl ziemlich egal.
Warum?
Eine Überlast wird wohl kaum auftreten, dafür sorgt der C16 LSS schon.
Ein Kurzschluss?
Ich wage mich mal soweit aus dem Fenster zu lehnen, das der LSS der erste ist der abschaltet, vollkommen egal ob da ne 35A oder 25A davor ist. Selbst wenn dies nicht der Fall wäre, abgeschaltet wird so oder so, ohne das die Anlage schaden nimmt.
Das sieht der eine oder andere sicherlich anders, aber ich wage zu behaupten, und da bin ich eigendlich schon komplett aus dem Fenster gefallen, dass die Praxis meine These ein wenig mehr unterstützt. Und zwar ohne das hunderte Sterben oder tausende Betriebe abbrennen. Man würde es wohl dann öfters in der Presse lesen.
Lange Rede, gar kein Sinn...
Was den Querschnitt angeht, am besten den Aussendurchmesser der Leitung messen, das sollte die Frage am besten beantworten.
Ich würde an deiner Stelle es auch anregen, dass in den DIII Sockel 3 gleiche Sicherungen reinkommen, in dem Fall sogar 35A. Ich finde es nicht unbedingt sinnvoll, da 25A einzusetzen, denn die Passhülse ist schneller weg als sie drin war. Gänzlich ohne Passhülse ne, DII-Sicherung in einen DIII Sockel einzusetzen, naja, muss jeder selbst wissen ^^