Abschaltbare Unterverteilungen

Diskutiere Abschaltbare Unterverteilungen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich versorge vier verschiedene Bereiche meines Hauses mit eigenen Unterverteilungen, deren Zuleitungen in der HV zusammenlaufen. Nun möchte ich...

  1. #1 KannNixRichtig, 26.10.2019
    KannNixRichtig

    KannNixRichtig

    Dabei seit:
    02.10.2017
    Beiträge:
    304
    Zustimmungen:
    12
    Ich versorge vier verschiedene Bereiche meines Hauses mit eigenen Unterverteilungen, deren Zuleitungen in der HV zusammenlaufen. Nun möchte ich gerne direkt nach dem Zähler platzsparende Schalter o.Ä. in die HV einbauen, damit ich die Zuleitungen zu den einzelnen UVs bei Bedarf bequem spannnungsfrei schalten kann. Gibt es da etwas Empfehlenswertes?
     
  2. #2 creativex, 26.10.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.935
    Zustimmungen:
    533
    Jeder Hauptschalter der für den Nennstrom geeignet ist .

    Kosten nichtmal 10€
     
  3. #3 werner_1, 26.10.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.372
    Zustimmungen:
    1.800
    Die Abgangs-Leitungen sind sicherlich mit Sicherungen abgesichert. Statt den Sicherungen kann man Sicherungs-Lasttrennschalter (Linocur) einbauen. Das ist sowieso besser.
     
    schUk0 und elo22 gefällt das.
  4. #4 KannNixRichtig, 26.10.2019
    KannNixRichtig

    KannNixRichtig

    Dabei seit:
    02.10.2017
    Beiträge:
    304
    Zustimmungen:
    12
    Das Problem an diesen Dinger ist die Größe. Da kriege ich keine vier Stück in eine Reihe.
    Mit 3poligen Schaltern ginge das zwar, aber die kann man -soweit ich das sehen kann- nicht gleichzeitig mit Sammelschiene und Einzeladern anfahren.
     
  5. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    1.750
    Zustimmungen:
    423
    Und an was hängen die Abgänge bisher?
     
  6. #6 KannNixRichtig, 26.10.2019
    KannNixRichtig

    KannNixRichtig

    Dabei seit:
    02.10.2017
    Beiträge:
    304
    Zustimmungen:
    12
    An Hauptleitungsabzweigklemmen...
     
  7. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.248
    Zustimmungen:
    363
    Das kommt auf das konkrete Modell an. Mit den ABB SD203/63 geht das z.B....
     
  8. #8 KannNixRichtig, 26.10.2019
    KannNixRichtig

    KannNixRichtig

    Dabei seit:
    02.10.2017
    Beiträge:
    304
    Zustimmungen:
    12
    Heh, das sieht gut aus. Danke :)
     
  9. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    1.750
    Zustimmungen:
    423
    Und wo ist die Absicherung?
    Die gehört vor die Leitung und nicht ans Ende.
     
  10. #10 creativex, 26.10.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.935
    Zustimmungen:
    533
    Warum willst du eine uv absichern ist unnötig wenn man nicht am Kabel gespart hat ;)
     
  11. #11 KannNixRichtig, 26.10.2019
    KannNixRichtig

    KannNixRichtig

    Dabei seit:
    02.10.2017
    Beiträge:
    304
    Zustimmungen:
    12
    Ich habe ja ne 50A-NH-Sicherung vor meinem Zähler. Bald wird es sogar ein 50A SHS! Das muss reichen! ;)
    Naja, da hängen 10mm² bzw 16mm²-Leitungen dran. Das sollte auch reichen :)
     
  12. #12 creativex, 26.10.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.935
    Zustimmungen:
    533
    SLS ? Mein Beileid
     
  13. #13 KannNixRichtig, 26.10.2019
    KannNixRichtig

    KannNixRichtig

    Dabei seit:
    02.10.2017
    Beiträge:
    304
    Zustimmungen:
    12
    Was soll ich machen? Dank PV-Anlage muss ich das nachrüsten...
     
  14. #14 creativex, 26.10.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.935
    Zustimmungen:
    533
    Ich hoffe du hast im haus nirgendwo mehr Schmelzsicherungen nach dem sls
     
  15. #15 KannNixRichtig, 26.10.2019
    KannNixRichtig

    KannNixRichtig

    Dabei seit:
    02.10.2017
    Beiträge:
    304
    Zustimmungen:
    12
    Jetzt bitte keine Diagramme mit Abhängigkeiten von NH - SHS - LSS ;)
     
  16. #16 creativex, 26.10.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.935
    Zustimmungen:
    533
    Aber meine sls Allergie ist genaus so heftig wie meine rcd allergie
     
    Joker333 gefällt das.
  17. #17 Strippe-HH, 26.10.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    4.140
    Zustimmungen:
    385
    Es geht ja hier um die Abschaltung und nicht um die Absicherung.
    Normal sollte es so sein: Jede UV bekommt in diesen selbst seine eigene Abschaltung und das sollte der RCD sein.
    Entsprechend die Vorsicherungen im Verteilerfeld des Zählerschranks.
     
  18. #18 KannNixRichtig, 27.10.2019
    KannNixRichtig

    KannNixRichtig

    Dabei seit:
    02.10.2017
    Beiträge:
    304
    Zustimmungen:
    12
    Ich könnte also auch einfach 3phasige LS einbauen? Das wäre dann 50A SHS (vorm Zähler) --> 40A LS (HV) --> 40A RCD (UV). Auch wenn die LS dann keine ausgewiesenen Schalter mehr sind.
     
  19. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    7.205
    Zustimmungen:
    778
    Das würde aufgrund fehlender selektivität zu den LS in der UV sehr kontraproduktiv sein.
     
  20. #20 KannNixRichtig, 27.10.2019
    KannNixRichtig

    KannNixRichtig

    Dabei seit:
    02.10.2017
    Beiträge:
    304
    Zustimmungen:
    12
    Tja, da beißt sich die Maus in den Schwanz o_O

    Ich könnte noch auf 35A LS runter gehen. Aber dann ist Schluß! ;)
     
Thema:

Abschaltbare Unterverteilungen

Die Seite wird geladen...

Abschaltbare Unterverteilungen - Ähnliche Themen

  1. Vom Hausanschluss zur Unterverteilung

    Vom Hausanschluss zur Unterverteilung: Da demnächst die Renovierung einer gesamten Unterverteilung ansteht, wollte ich einmal nachfragen, ob mein Verständnis für die Zuleitung zur...
  2. TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen

    TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen: Hallo zusammen, Frage: in meinem Hauptzhlerschrank gehen beim Abgang F1, F2, und F3 sowie ein gelb grünes Erdkabel das zum N Leiter gebrückt ist...
  3. Elektroinstallation richtig für Absicherung Unterverteilung?

    Elektroinstallation richtig für Absicherung Unterverteilung?: Hallo hab hier mal ein wenig gelesen und kann als Laie dazu nicht viel sagen ausser das bei mir ähnlich verbaut wurde. SLS 63A /Zähler /3polig...
  4. Unterverteilung Gartenhütte+Klingeltrafo

    Unterverteilung Gartenhütte+Klingeltrafo: Guten Abend, Ich würde mich sehr über Anregungen freuen: Ich plane, in meiner Gartenhütte eine Unterverteilung zu installieren. Derzeit liegt dort...
  5. Unterverteilung Gartenhaus

    Unterverteilung Gartenhaus: Hallo zusammen, ich hoffe, ich stelle meine Frage an der richtigen Stelle: Unser Gartenhaus ist unelektrifiziert, eine Ganzmetall-(Verzinktes...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden