Mein Sohn bezieht eine renovierte Mietwohnung.
Habe mir mal die Elektrik angesehen .
Es gibt eine Herdanschlussdose mit 5 Leitungen 2,5qmm.
gelb(oder schmutziggruen),rot,blau,schwarz,grau.
rot, blau, schwarz sind wohl L1,L2,L3, untereinender 400V
rot, blau, schwarz haben gegen gelb und grau 230 V
Herdanschluss duerfte also kein Problem sein.
Fragt sich, welche Farbe N bzw. PE ist ?
Kann man das anhand der Steckdosen beurteilen ?
Die Steckdosen haben jeweils eine graue und schwarze Zuleitung, grau hat Bruecke zu PE der Dose.
Ist wohl die klassische Nullung...
Frage: darf ich eine Steckdose entfernen, stattdessen eine Verteilerdose setzen und von da eine weitere Steckdose anschliessen und eine Zuleitung zu einer Deckenlampe legen ?
Wenn nicht, darf ich dann einen SteckdosenFI setzen und von da aus erweitern (lt. Jung und Gira ist das zulaessig) ???
Und darf ich in diesem Falle die klassiche Nullung in der Steckdose nach dem FI beibehalten ?
Danke im Voraus.
Habe mir mal die Elektrik angesehen .
Es gibt eine Herdanschlussdose mit 5 Leitungen 2,5qmm.
gelb(oder schmutziggruen),rot,blau,schwarz,grau.
rot, blau, schwarz sind wohl L1,L2,L3, untereinender 400V
rot, blau, schwarz haben gegen gelb und grau 230 V
Herdanschluss duerfte also kein Problem sein.
Fragt sich, welche Farbe N bzw. PE ist ?
Kann man das anhand der Steckdosen beurteilen ?
Die Steckdosen haben jeweils eine graue und schwarze Zuleitung, grau hat Bruecke zu PE der Dose.
Ist wohl die klassische Nullung...
Frage: darf ich eine Steckdose entfernen, stattdessen eine Verteilerdose setzen und von da eine weitere Steckdose anschliessen und eine Zuleitung zu einer Deckenlampe legen ?
Wenn nicht, darf ich dann einen SteckdosenFI setzen und von da aus erweitern (lt. Jung und Gira ist das zulaessig) ???
Und darf ich in diesem Falle die klassiche Nullung in der Steckdose nach dem FI beibehalten ?
Danke im Voraus.