Ok, danke.Austausch der Automaten ist schon sehr lange dringend erforderlich und nicht nur teilweise sondern komplett!
Ich würde Dir auch zusätzlich dringend empfehlen FI Schutzschalter nach zu rüsten.
Wenn die neuen Nicht passen wäre eben zusätzlich ein neuer Verteiler fällig.
Hallo,Ich würde diese verwenden: 10x ABB S201S-B16 Sicherungsautomat B-Char., 6 kA, 16 A, 1P | eBay
Die haben eingangsseitig 2 unabhängige Anschlüsse für Ader/Schiene und abgangsseitig 2 Federzugklemmen.
Diese Pauschalaussagen sind mit Verlaub quatsch, natürlich sind die LS-Schalter bei dir schon etwas älter, jedoch ohne Kenntnis der Kabel-Verlegearten solch eine Aussage zu treffen ist Blödsinn. Ich habe neulich einige Kurzschluss-Tests mit uralten Sockelautomaten aus den 50er Jahren durchgeführt, welche alle noch in funktionsfähigem Zustand ohne Austreten von Funken oder sonstigen Beschädigungen sind.Dass die alten LS Schalter nichts mehr taugen, schockiert mich schon.
Na ja, @eFuchsi -- wer "lang" hat, kann auch "lang" hängen lassen.-Ich kaufe das bei meinen Elektriker. Der gibt mir das um seinen Einkaufspreis weiter.