Anschluss Herd und Waschmaschine, Sicherungskasten

Diskutiere Anschluss Herd und Waschmaschine, Sicherungskasten im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Schönen guten Tag, Ich möchte in meiner Wohnung ein autarkes Kochfeld (Simens et130501) und eine Waschmaschine (Miele Novoeco W806)...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
L

longjohn

Beiträge
7
Schönen guten Tag,

Ich möchte in meiner Wohnung ein autarkes Kochfeld (Simens et130501) und eine Waschmaschine (Miele Novoeco W806) anschließen.

Meine Stromversorgung sieht so aus:
http://s10.postimg.org/lsj333smt/IMG_6994.jpg

und die Zuleitung auf dem Dachboden nebenan:

http://s27.postimg.org/e5knwq4j3/IMG_7004.jpg
Auf den beiden schwarzen Leitern liegt keine Spannung an.

Unten im Hausflur abgesichert mit 25A.

Kann ich das wie folgt anschließen:
http://s21.postimg.org/4yqf9l8tf/Herdanschluss_mit_2_mal_16_A.jpg


Entspräche der Anschluss diesem Bild?

http://s27.postimg.org/htorlmagf/IMG_7001.jpg

Im Innern des Herdes sieht es folgendermaßen aus:

http://s27.postimg.org/rc7co06lr/IMG_7013.jpg

Waschmaschine und Kochfeld wären nicht zeitgleich in Betrieb. Zwischen der Verteilung und der Waschmaschine wollte ich ein Steckdose haben.

Ich hätte dann zwei Stromkreisläufe, die jeweils mit 16 A abgesichert sind.
Ist das korrekt?

Ich möchte alles entsprechend vorbereiten, damit der Anschluss an sich nicht mehr soviel Zeit in Anspruch nimmt.

Ich bedanke mich schonmal für Eure Zeit und freue mich über Erklärungen und Einblicke in die Zusammenhänge.

Beste Grüße,

longjohn
 
Das ist nicht Dein Ernst oder?
Die Verteilung entspricht keiner gültigen Norm, auch nicht zum erstellungszeitpunkt der Anlage.

Die Zuleitung ist deutlich zu hoch abgesichert, hier dürften maximal 20A vorhanden sein sofern die Zuleitung wie vermutet ein 2,5mm² ist.
Gott sei Dank ist diese wegen des 20A Leitungsschutzschalters gegen Überlast geschützt. allerdings nicht bei Beschädigung der Leitung.
Die Anlage ist nicht selektiv, bei Kurzschluß löst die Sicherung B20A immer mit aus.

FI Schutzschalter fehlt völlig.
An der Anlage kann kein elektrischer Herd betrieben werden, die Leistung der Gesamtanlage reicht gerade aus um den Herd im Notbetrieb zu versorgen.
Dabei kein Licht, kein TV, kein Radio, Geschirrspüler oder sonstiges elektrisches Gerät.

Die Anlage muß durch eine Elektrofachkraft in Ordnung gebracht werden.
Deine Zeichnung weist auch grobe Mängel auf, der Herd darf an dieser Anlage auf keinen Fall an 2 Sicherungen betrieben werden.
 
@ Octavian

Hi,

die Zuleitung ist ein 4mm² Kabel. Wäre also bis 5750W belastbar, oder?

Kann man den FI-Schalter nicht davorklemmen, und den Herd über den B 20 Automaten laufen lassen?

Der Kühlschrank hat 90W und ist das einzige Gerät, das notwendigerweise zeitlgiech zum Kochen laufen muss.

Das Kochfeld hat eine Nennleistung von 7000W, aber ja nur wenn ich alle Platten gleichzeitig voll aufdrehe, oder?

Wo ist der Fehler in der Zeichnung und warum ist es nicht möglich, den Herd über zwei Sicherungen zu betreiben? Was müsste anstatt gemacht werden?

Vielen Dank,
mit bestem Gruß,

longjohn
 
Generell ist es möglich das Kochfeld über zwei Phasen und die WM über die vermutete dritte Phase kaufen zu lassen. Aber so wie du fragst, solltest du die Finger davon lassen und jemanden fragen, der sich damit auskennt!
Und wenn ich das schon schreibe, soll es was heißen.

mfG
 
Er hat aber keine 2 Phasen sondern nur eine, somit gibt es für den Herd auch keine 2 Sicherungen.
klar kann man den Herd auch mit 20A betreiben, sofern die Zuleitung überhaupt dafür ausgelget ist.
Aber selbst wenn bleibt für den Rest der Wohnung dann nur noch 5A Wenn der Kühlschrank anspringt fliegt dann die Sicherung.
Die Anlage kann aktuelle Ansprüche nicht erfüllen und auch keinen Elektroherd ausreichend versorgen. Genauer gesagt erfüllt sie noch nicht mal Ansprüche vergangener Zeit, wenn man mal die letzten 40 Jahre betrachtet.

Die Anlage ist völlig außer der Reihe und gehört fachgerecht instand gesetzt.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Anschluss Herd und Waschmaschine, Sicherungskasten

Ähnliche Themen

Induktionsherd 230V vs 400V - Wo liegt der Vorteil?

!! ALTBAU!! Herdanschluss lediglich nur mit einem Automat S261 B20 (1Pol)abgesichert?!

Anschluss Gastro-Kaffeemaschine 230/400V

Backofen und autarkes Induktionskochfeld an einen Anschluss?

Anschluss von Kochfeld, Herd und Spülmaschine an einer Siche

Zurück
Oben