Hallo zusammen,
wiedereinmal interresieren mich eure Lösungsideen.
Folgende Situation:
Ich habe eine einen Warmwasserkreislauf, der mit einer Pumpe immer schön im Kreis pumpt, damit man annähernd sofort Warmes Wasser im Bad/WC/Küche hat. Kennt ihr ja bestimmt.
Der Vorbesitzer hat die Pumpe komplett abgehängt bzw. auf die Sicherung geklemmt. Totgelegt wurde hingegen die Wochenzeitschaltuhr. Das ganze wurde wieder zurückgerüstet. Die Zeitschaltuhr wurde energetisch sinnvoll programmiert, d.h. die Pumpe läuft in der früh und abends nur für je 1h.
Bei der letzten Gasthermenwartung hab ich bissl mit dem Installateur geratscht, er hat das eigentlich ganz schön gelöst: Er hat ne Leitung vom Bad zur Pumpe bzw. Schaltschrank, im Bad glaub sogar "nur" nen Taster und im SchaSchra ein Zeitrelais, ausschaltverzögert. Kurz in der Früh antasten, bis man sich dann in die Dusche stellt ist der Kreislauf einmal umgewälzt, keine X Liter sinnfrei in den Kanal. Okey, man könnte sich einfach abhärten und duscht kalt oder man fängt das Wasser mit ner Gießkanne/Eimer auf und nutzt es dann später... irgendwie hab ich dafür nicht studiert...
Nachträglich Leitungen ziehen - NoGo
Funkschalter - Oft Kritiken gelesen, dass die wirklich für Schalter im Raum und Licht im selben Raum zwar taugen, aber sobalds durch ne Wand muss... Und das diese 12V-Batterien relativ schnell leer gehen, da gäbs zwar Unterputz-Netzteile, aber auch nicht gerade günstig.
Hausbus - bissl mit Kanonen auf spatzen für 1 Schalter und 1 Verbraucher
Mein Fazit: Es kostet in der Anschaffung/Umsetzung ist auf keinen Fall mit der Stromeinsparung zu finanzieren, allerdings möchte ich keine 100€ oder mehr dafür Ausgeben (Materialkosten). Deswegen werd ich wohl nichts machen (lassen), das wäre mir der Luxus nicht wert.
Tobt euch bitte mal gedanklich aus was technisch noch eine Idee wäre. Das Thema VDE, Zulassung etc. Klären wir dann im Anschluss ( :
wiedereinmal interresieren mich eure Lösungsideen.
Folgende Situation:
Ich habe eine einen Warmwasserkreislauf, der mit einer Pumpe immer schön im Kreis pumpt, damit man annähernd sofort Warmes Wasser im Bad/WC/Küche hat. Kennt ihr ja bestimmt.
Der Vorbesitzer hat die Pumpe komplett abgehängt bzw. auf die Sicherung geklemmt. Totgelegt wurde hingegen die Wochenzeitschaltuhr. Das ganze wurde wieder zurückgerüstet. Die Zeitschaltuhr wurde energetisch sinnvoll programmiert, d.h. die Pumpe läuft in der früh und abends nur für je 1h.
Bei der letzten Gasthermenwartung hab ich bissl mit dem Installateur geratscht, er hat das eigentlich ganz schön gelöst: Er hat ne Leitung vom Bad zur Pumpe bzw. Schaltschrank, im Bad glaub sogar "nur" nen Taster und im SchaSchra ein Zeitrelais, ausschaltverzögert. Kurz in der Früh antasten, bis man sich dann in die Dusche stellt ist der Kreislauf einmal umgewälzt, keine X Liter sinnfrei in den Kanal. Okey, man könnte sich einfach abhärten und duscht kalt oder man fängt das Wasser mit ner Gießkanne/Eimer auf und nutzt es dann später... irgendwie hab ich dafür nicht studiert...
Nachträglich Leitungen ziehen - NoGo
Funkschalter - Oft Kritiken gelesen, dass die wirklich für Schalter im Raum und Licht im selben Raum zwar taugen, aber sobalds durch ne Wand muss... Und das diese 12V-Batterien relativ schnell leer gehen, da gäbs zwar Unterputz-Netzteile, aber auch nicht gerade günstig.
Hausbus - bissl mit Kanonen auf spatzen für 1 Schalter und 1 Verbraucher
Mein Fazit: Es kostet in der Anschaffung/Umsetzung ist auf keinen Fall mit der Stromeinsparung zu finanzieren, allerdings möchte ich keine 100€ oder mehr dafür Ausgeben (Materialkosten). Deswegen werd ich wohl nichts machen (lassen), das wäre mir der Luxus nicht wert.
Tobt euch bitte mal gedanklich aus was technisch noch eine Idee wäre. Das Thema VDE, Zulassung etc. Klären wir dann im Anschluss ( :