Der Hinweis zur Breite der Straße ist berechtigt. Bekannte haben eine ähnliche Situation und ich kann das nur bestätigen.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
(Mein Vorschlag: ich würde bei der Länge und bei LED-Leuchten auf 4mm² gehen für die "Hauptleitung", die Leuchten einzeln mit 1,5 mm² anfahren auf dem "jeweils letzten Stück" und mit 6A LSS absichern).
Und? Was willst du mit einer Steckdose auf der Privatstraße? da ist doch besser die Sicherung fliegt, wenn einer illegal Strom zapft.Es gibt durchaus auch B2 LS ! Nur sinnvoll ist etwas anderes und wenn er schon Leitungen legt dann richtig oder gar nicht mit 5*4mm² hat er genügend Reserve um auch die Leitung mit C13 abzusichern und das langt auch für eine Steckdose. Und ob da für die relativ kurze Zeit der Spannungsfall nun 4 % oder 7 % beträgt darauf ist zu deutsch gesagt Geschis... !
Ich hatte es schon erlebt da war auf einem Wohnweg im Winter immer auf einem Streifen Schnee und Eis über Nacht weggetaut gewesen.
Kein Wunder die Leitung mit 5x1,5 für die Pollerleuchten lag genau unter den Gehwegplatten.
Und der Weg war 60 Meter lang.
Geschätzte Leitungslänge von der Allgemein-UV bis zur letzten Leuchte so 100 Meter.
Da sieht man mal wieder das du von Nichts eine Ahnung hast und von dem Nichts aber jede Menge! Nur als Hinweis auch Steckdosen kann man Schaltbar machen oder gleich abschließbare montieren .
Wenn du ein 1,5mm² mit 16 A absicherst (erlaubt sind in der Erde sogar 25A)Ich hatte es schon erlebt da war auf einem Wohnweg im Winter immer auf einem Streifen Schnee und Eis über Nacht weggetaut gewesen.
Kein Wunder die Leitung mit 5x1,5 für die Pollerleuchten lag genau unter den Gehwegplatten.
Und der Weg war 60 Meter lang.
Geschätzte Leitungslänge von der Allgemein-UV bis zur letzten Leuchte so 100 Meter.
Das kenne ich nur von Fernwärmeleitungen. Vielleicht lag die zufällig im gleichen Graben. Dafür wird die Verlustleistung der Leitung nicht ausreichen, außer mäanderförmig mit Absicht so gelegt und am Ende kurzgeschlossen. Kenne sowas nur von TG-Zufahren mitoffener Rampe, da sind aber 20kW-Heizelemente verbaut. Immer zur Freude der Mieter, die sowas über die Nebenkostenabrechnung aufgedrückt bekommen - nun waren die letzten Winter recht milde.Ich hatte es schon erlebt da war auf einem Wohnweg im Winter immer auf einem Streifen Schnee und Eis über Nacht weggetaut gewesen.
Kein Wunder die Leitung mit 5x1,5 für die Pollerleuchten lag genau unter den Gehwegplatten.
Und der Weg war 60 Meter lang.
Geschätzte Leitungslänge von der Allgemein-UV bis zur letzten Leuchte so 100 Meter.
Einen Taster vorn und hintenDa ich ihm Bereich Straßenausleuchtung keine Erfahrungen habe war daher eigentlich nur meine Frage ob ihr noch andere Lösungsvorschläge hättet als die über den BWM.