Berührungsspannung 50V

Diskutiere Berührungsspannung 50V im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Community, wie hoch ist der Erdungswiderstand bei einer Berührungsspannung von 50V?
K

Kaiser

Beiträge
72
Hallo Community,

wie hoch ist der Erdungswiderstand bei einer Berührungsspannung von 50V?
 
frag da mal lieber wie hoch er max sein darf ! R = U:I hilft da weiter bei I = 0,03 A >>>> R = 50 V: 0,03 A = 1600 OHM !
 
Es ist schon erschreckend wenn das ohmsche Gesetz nicht beherrscht wird.
Das ist die Grundlage für die Abschaltbedingung im Netz. Der dazu nötige Strom muss fließen können. Dazu spielt es keine Rolle ob dieser Strom über den Erder oder den PEN fließt!
 
Es ist schon erschreckend wenn das ohmsche Gesetz nicht beherrscht wird.
Das ist die Grundlage für die Abschaltbedingung im Netz. Der dazu nötige Strom muss fließen können. Dazu spielt es keine Rolle ob dieser Strom über den Erder oder den PEN fließt!
Das Ohmsche Gesetz ist klar, nur die Übersicht über das ganze Thema nicht.
R=50V/Ik ???
 
Das ist aber nicht die Berührungsspannung im Fehlerfall!

50V ist die Spannung die Anliegen darf , ohne daß etwas abgeschaltet werden muß.
Im TN Netz ist die Berührungsspannung bis zur Abschaltung bei 0,5 x NetzspannungU0 im TT Netz 1x Netzspannung U0
Aus dem Grund gelten da entsprechende Abschaltzeiten im TN Netz von 0,4 und im TT Netz von 0,2 Sekunden.
 
Thema: Berührungsspannung 50V

Neueste Beiträge

Neueste Themen

Zurück
Oben