P
Pumukel
- Beiträge
- 23.612
Du hast keine Ahnung! Eine 25A GL ist nicht zu einer 35A NH selektiv, aber ein 35 A SLS ist zu der 35 A NH selektiv!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Du hast keine Ahnung! Eine 25A GL ist nicht zu einer 35A NH selektiv, aber ein 35 A SLS ist zu der 35 A NH selektiv!
Du hast keine Ahnung! Eine 25A GL ist nicht zu einer 35A NH selektiv, aber ein 35 A SLS ist zu der 35 A NH selektiv!
Du begreifst nicht , das Schmelzsicherungen mindestens um den Faktor 1,6 sich unterscheiden müssen um überhaupt selektiv sein zu können. Und wenn du mal begriffen hast wo der Faktor 1,6 herkommt.
Bei 50A*1,6=80A ist die 50A gerade mal so selektiv zur 80 A Sicherung. Aber 25A sind nie zu 35 A selektiv.
Selbst ein LS 25 A ist nicht zu einer Gl 35 A selektiv.
OK.Bei Schmelzsicherungen galt doch die Regle: immer 2 Sicherungsstufen wären selektiv. Eine 25A also zur 40A
Das Problem dabei ist daß bei Austausch nicht sicher gestellt ist daß wieder dieselben Typen verwendet werden.Das ist wie schon geschrieben nicht immer so. Bleib bei Siemens oder ETI dann geht das.
Das ist wie schon geschrieben nicht immer so. Bleib bei Siemens oder ETI dann geht das.
Es soll auch Teilselektivität geben. Und dann ist mit der 35 A Gl nach einem 63 A SLS zumindestens der Überlastschutz gegeben den 35*1,6=56 A und 56 A> 63 A ! Im Kurzschlußfall lössen dan Beide oder der SLS aus!
Es soll auch Teilselektivität geben. Und dann ist mit der 35 A Gl nach einem 63 A SLS zumindestens der Überlastschutz gegeben den 35*1,6=56 A und 56 A> 63 A ! Im Kurzschlußfall lössen dan Beide oder der SLS aus!
Viele Standard-Installationen sind so aufgebaut: HAK - Zählervorsicherung - UV-Vorsicherung (NH - SLS - Linocur).Erstmal kenne ich keine aktuelle Installation wo man NH - SLS - Neozed einsetzt,
Viele Standard-Installationen sind so aufgebaut: HAK - Zählervorsicherung - UV-Vorsicherung (NH - SLS - Linocur).
Viele Standard-Installationen sind so aufgebaut: HAK - Zählervorsicherung - UV-Vorsicherung (NH - SLS - Linocur).