Kannst du mir das bitte kurz für einen Laien erklären
Es gibt die direkte Messung, der Normalfall.
Hier wird der Strom der Anlage über die Aschlussklemmen direkt durch den Zähler geleitet.
Dies wird im Normalbetrieb bis zu einer Anschlussleistung von max. 44kVa gemacht. Also etwa 63A.
Bei allem darüber muss ein so genannder Wandlerzähler verbaut werden.
Hier werden die Hauptleitungen durch so genannte Stromwandler geführt.
Die leiten nun einen viel kleineren Strom an den Zähler weiter. Dort wird dann ein Wandlerfaktor notiert, mit dem der Anzeigewert auf dem Zähler zu verrechnen ist. Z. B. X50.
Hier können also 250A fließen, der Zähler sieht davon aber nur 5A.
Wenn man nun hier aber den Strom direkt durch den Zähler leitet, würde er ja ständig einen 50fach zu hohen Wert messen und dementsprechend auch anzeigen.
Allerdings ist mir wie gesagt schleierhaft, wie der Zähler dann funktionieren soll.
Schließlich sind an den oofenbar vorhanden Klemmen für die Versorgungsspannung (oben) keine Drähte angeschlossen.
Und mal ganz nebenbei sieht dieser zusammengewürfelte Haufen Elend echt fragwürdig aus.
Hast du eine Rechtschutzversicherung?