B
buratama
- Beiträge
- 6
Hallo in die Runde,
ich lesen hier oft interessiert mit und habe nun selbst eine Frage, vielleicht könnt ihr mir die beantworten.
In einem EFH wird eine Wärmpepumpe betrieben.
Die Wärmpepumpe läuft nicht über die FI des Hausstroms und ist lediglich durch 2 LSS a 16A gesichert.
Da die WP keinen eigenen Zähler hat soll ein Hager EPC380 als Zwischenzähler (Digitaler Zwischenzähler) eingebaut werden um den WP Anteil am Gesmtverbrauch für das eigene Interesse erfassen zu können.
Einbau wie folgt: 32A als Vorsicherung rein, dann L1,L2 und L3 auf den Zähler, weiter zu den LSS der WP, natürlich alles konstant mit 10mm2
nun zur Frage:
N zum Anschluss des Zählers passt in 10mm2 nicht mehr im dem Hauptklemmblock (N der Verbraucher wird nicht durchgeschliffen und laufen separat vom Block zum Verbraucher)
Wäre 6mm2 für N zum Anschluss an den Zähler auch zulässig, da A) mit 32A vorgesichert ist und B) N am Hutschienenzähler ohnehin „nur“ zu Messzwecken und für die Versorgung des Zählers selbst zuständig ist.
Falls nicht zulässig müsste man etwas größer Umbauen.
Frage 2: einige Kollegen bauen wohl solche Digitalen Zähler ganz ohne Vorsicherung direkt nach der Hauptabzweigung ein- so sagte man mir.
Wie haltet ihr das?
ich lesen hier oft interessiert mit und habe nun selbst eine Frage, vielleicht könnt ihr mir die beantworten.
In einem EFH wird eine Wärmpepumpe betrieben.
Die Wärmpepumpe läuft nicht über die FI des Hausstroms und ist lediglich durch 2 LSS a 16A gesichert.
Da die WP keinen eigenen Zähler hat soll ein Hager EPC380 als Zwischenzähler (Digitaler Zwischenzähler) eingebaut werden um den WP Anteil am Gesmtverbrauch für das eigene Interesse erfassen zu können.
Einbau wie folgt: 32A als Vorsicherung rein, dann L1,L2 und L3 auf den Zähler, weiter zu den LSS der WP, natürlich alles konstant mit 10mm2
nun zur Frage:
N zum Anschluss des Zählers passt in 10mm2 nicht mehr im dem Hauptklemmblock (N der Verbraucher wird nicht durchgeschliffen und laufen separat vom Block zum Verbraucher)
Wäre 6mm2 für N zum Anschluss an den Zähler auch zulässig, da A) mit 32A vorgesichert ist und B) N am Hutschienenzähler ohnehin „nur“ zu Messzwecken und für die Versorgung des Zählers selbst zuständig ist.
Falls nicht zulässig müsste man etwas größer Umbauen.
Frage 2: einige Kollegen bauen wohl solche Digitalen Zähler ganz ohne Vorsicherung direkt nach der Hauptabzweigung ein- so sagte man mir.
Wie haltet ihr das?