Dimensionierung Sicherungen für Drehstrom

Diskutiere Dimensionierung Sicherungen für Drehstrom im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Für folgendes Problem brauche ich fachlichen Rat: Ich habe vor eine Sauna in unser Haus einzubauen. Der Saunaofen wird mit Drehstrom (ist...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
F

Falschgepolt

Guest
Für folgendes Problem brauche ich fachlichen Rat:
Ich habe vor eine Sauna in unser Haus einzubauen. Der Saunaofen wird mit Drehstrom (ist vorhanden) betrieben. Der Ofen hat eine Leistung von max.8KW; die Leitungslänge von den Sicherungen bis zum Verbraucher beträgt ca.10m.
Reicht hierfür der Sicherungsautomat S03 B 16A aus?
Muss ich einen 2- oder 4-poligen FI-Schutzschalter einbauen lassen?
Gruß Falschgepolt
 
Kling soweit ok - 4pol.40/0,03A FI...

Hallo

erstmal willkommen im Forum !

Leitungsvorschlag : 5x2,5mm² NYM-J
Fehlerstromschutzschalter 4polig 40/0,03A
Leitungsschutzschalter 3polig B16A

Passt soweit keine anderen Sonderbereiche seitens Verlegearten, Leitungslängen HV(Zähler) zur UV, etc.... bestehen.

Abschlie0ende VDE Messung nach den Abschaltbedingungen (Iso- sowie Schleifenwiderstand) mit schriftlichem Messprotokoll machen lassen !

Gruß,
Gretel
 
Alle klar. Vielen Dank für die schnelle Antwort, werd euch weiter empfehlen!
Gruß
Falschgepolt
 