T
Thomasxxxx
Guest
Bei einem guten Freund von mir löst nach gewisser Zeit, wenn er mit seinem Schweißgerät am braten ist, die Sicherung aus.
Wie kann ich am besten vorgehen?
Habe 2 vorschläge, vielleicht kann ja noch jemand einen Vorschlag ergänzen. Wobei bei der ersten Frage anzumerken ist, dass ihr mir sagen müsst, ob ich das machen darf, oder nicht.
I= 16A a= 1,5mm² U= 230/400V
1.) Ich denke, die beste Lösung wäre eigentlich wenn ich den Automatenblock (=B16) austausche, und gegen einen Neozedblock ersetze, diese dann über einen 20A Sicherungseinsatz laufen lasse. Das ist mir aber nicht ganz geheuer, ist das denn möglich?
ODER: 2.) B16 Automat raus, ersetzen gegen einen Automaten mit der auslösecharakteristik C16 (oder noch träger?).
Die Frage ist nur, ob das Problem dann wirklich dadurch behoben wird.
PS: Ich habe halt noch nicht viele Erfahrungswerte, und freue mich auf freundliche Mithilfe.
mfg: Thomas
Wie kann ich am besten vorgehen?
Habe 2 vorschläge, vielleicht kann ja noch jemand einen Vorschlag ergänzen. Wobei bei der ersten Frage anzumerken ist, dass ihr mir sagen müsst, ob ich das machen darf, oder nicht.
I= 16A a= 1,5mm² U= 230/400V
1.) Ich denke, die beste Lösung wäre eigentlich wenn ich den Automatenblock (=B16) austausche, und gegen einen Neozedblock ersetze, diese dann über einen 20A Sicherungseinsatz laufen lasse. Das ist mir aber nicht ganz geheuer, ist das denn möglich?
ODER: 2.) B16 Automat raus, ersetzen gegen einen Automaten mit der auslösecharakteristik C16 (oder noch träger?).
Die Frage ist nur, ob das Problem dann wirklich dadurch behoben wird.
PS: Ich habe halt noch nicht viele Erfahrungswerte, und freue mich auf freundliche Mithilfe.
mfg: Thomas