Durchschleifen in einer Verteilung

Diskutiere Durchschleifen in einer Verteilung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Wie würdet Ihr 6 Neozed Lasttrennschalter (20A bis 35A) in einer Verteilung am einfachsten anschließen? Ich hatte zunächst an...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
E

elf57

Beiträge
17
Wie würdet Ihr 6 Neozed Lasttrennschalter (20A bis 35A) in einer Verteilung am einfachsten anschließen?

Ich hatte zunächst an Hauptleitungsabzweigklemmen
gedacht, aber die von Hager haben leider nur 4 Klemmstellen, die man verbinden müßte.
Oder kennt ihr platzsparende Varianten?

Darf man von einem Lasttrennschalter an der Eingangsklemme zum nächsten per 10 qmm Leitung durchschleifen (jeweils gleicher Leitungsquerschnitt)?
Ich denke schon, denn Siemens bietet auch entspr. Sammelschienen an.

Ist entsprechendes Durchschleifen bei mehreren FI's
zulässig?

Oder soll man Reihenklemmen verwenden?

Danke für die Tipps.
 
Bei welcher Vorsicherung?

Mit Hauptleiterabzweigklemmen ist das Unfug.

Wenn Du das alles auf Reihenklemmen setzt ist das eine enorme Menge Leitung die Dir auch nichts bringt außer Arbeit.

Selbstverständlich schleift man das weiter.
Ob dazu 10mm² langt, sagt Dir die VDE 298-4 im Bezug auf Deine Vorsicherung.
 
Alternativ mit Schienen verbinden.
 
In meiner ersten Firma haben wir das immer durchgeschliffen.

Wobei man etwas Querschnitt sparen kann, wenn man das im Ring legt. Also vom letzten Neozedtrenner wieder zurück zum ersten.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Durchschleifen in einer Verteilung
Zurück
Oben