Schon richtig. Aber die Luft ist dabei auch das kleinste Problem. Sondern Feuchtigkeit, Staub, Fasern, Haare usw.
Ich würde auch zwischen Mantel und Aderisolation keinen großen Unterschied machen. Meines Wissens nach, ist das bei NYM beides aus PVC. Also gilt doch: was dem einen nicht gut tut, behagt dem anderen genauso wenig. Also müssen die Verlege- und Betriebsbedingungen so oder so eingehalten werden.
Passt das nicht - und sei es auch nur an einer Stelle - würde ich eine andere Leitungsart wählen oder eben anders verlegen. Der Aufwand, die kritische Stelle auf Lebensdauer regelmäßig zu überprüfen, steht doch in keinem vernünftigen Verhältnis. Außer man betrachtet es vlt als Hobby.
Wenn man allerdings
weiß, dass es an einer Stelle zu einer Überlastung des Materials kommen kann, weil die Umgebungsbedingungen
überschritten werden, lässt man das doch nicht so. Auch wenn das hundert Jahre funktionieren kann.
Aber man muss erstmal
wissen was Sache ist. Deshalb empfahl ich dir, die auftretenden Temperaturen an der betreffenden Stelle mal über einen längeren Zeitraum zu ermitteln. Dann
weißt du ob das so bleiben kann oder nicht.
Allerdings kamen deine Bedenken ja ursprünglich von der Nähe von Stromleitungen zu Heizrohren. Da diese aber wohl kaum mit mehr als 70 Grad Vorlauftemperatur versorgt werden, würde ich das als unkritisch ansehen. Vor allem wenn beides oder nur die Stromleitungen unter Putz liegen. Da ist die Wärmeableitung ausreichend um die Leitung vor zu schneller Alterung zu schützen. Selbst wenn die Heizung 70 Grad ausspuckt, werden die auch nur in der Nähe des Kessels erreicht. Und da jetzt, wie du schreibst, auch noch eine Heizrohrisolierung vorgenommen wurde, brauchst du dir sicherlich keine Sorgen um die Lebensdauer des NYM machen.
Ein regelmäßiger e-Check ist aber nichtsdestotrotz immer eine gute Idee.