E-Prüfung Din Vde 0701 Teil 240 computer usw

Diskutiere E-Prüfung Din Vde 0701 Teil 240 computer usw im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Da ich gerade in einer Firma eine E- prüfung machen muss wo unter anderem auch pc u datenverarbeitungsgeräte geprüft werden müssen...

  1. Floooh

    Floooh

    Dabei seit:
    11.06.2006
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Da ich gerade in einer Firma eine E- prüfung machen muss wo unter anderem auch pc u datenverarbeitungsgeräte geprüft werden müssen stellt sich mir folgende Frage!!

    Was ist bei der Prüfung von Computern zu beachten? Gemessen wird mit einem Gossen Metrawatt secutest 0701/0702s

    Im Prüfprotokoll kan man folgende Werte eintragen:
    Schutleiterwiderstand
    Isolationswiderstand
    Schutzleiterstrom
    Berührungsstrom

    Wen ich aber nach vde teil 240(am messgerät einstellbar messe) wird mur nur der Wert für Spannungsfreiheit leitfähiger Teile angezeigt (das müsste quasi der Berührungsstrom sein?!) Da pcs aber doch meistens Schutzklasse 1 sind warum bekomm ich dan keine werte für schutzleiterwiderstand Isolation oder Schutzleiterstrom??
     
  2. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.188
    Zustimmungen:
    195
    Hallo,
    ich kenne dein Gerät nicht.

    Vorsicht mit der Iso-Messung bei Geräten der Datenverarbeitung. 500V Messspannung können Geräte mit Elektronik zerstören.
     
  3. Akki

    Akki

    Dabei seit:
    13.03.2009
    Beiträge:
    75
    Zustimmungen:
    0
    Hallo SPS,
    meine Meinung ist da eine andere, zumindest was PCs angeht (man muß natürlich trotzdem wissen was man tut).
    Unter
    http://www.elektrikforum.de/viewtopic.php?t=16890
    haben andere und ich dazu einiges diskutiert.
    Grüße
    Axel
     
  4. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.188
    Zustimmungen:
    195
    Bei deinen eigenen Pc,s ist das kein Problem.
    Bei Fremden Rechnern ist der Prüfer im Zweifel dann der der Funktionierende Geräte abgeschossen hat.
    (Auch wenn es ganz anders war)
    Risiko Trägt der Prüfer
     
  5. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.157
    Zustimmungen:
    329
    Welche Bauteile hängen denn bei einem PC Netzseitig dran, wenn du eine Isomessung an der Netzleitung durchführst?
     
  6. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.188
    Zustimmungen:
    195
    Hier wurde vor längerer Zeit das Thema besprochen.
    http://www.elektrofachkraft.de/fachwiss ... r%C3%BCfen
    Normen haben sich in der zeit geändert.
    Inzwischen darf auf die Iso-Messung verzichtet werden.

    Hier wurde auch in der Tabelle ( Gelber Kommentar) auf Praxiserfahrungen verwiesen. Es ist es besser ist auf die Iso-Messung zu verzichten.
     
  7. #7 Octavian1977, 12.11.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.840
    Zustimmungen:
    1.029
    Als Wiederholungsprüfung (BGV-A3) ist übrigens die VDE 702 zuständig.
     
  8. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.188
    Zustimmungen:
    195
    Hallo,
    das ist heute eine zusammengeführte Norm VDE 0701-0702:2008-06

    Außerdem gilt die Betriebssicherheitsverordnung im Gewerblichen Bereich.
     
Thema:

E-Prüfung Din Vde 0701 Teil 240 computer usw

Die Seite wird geladen...

E-Prüfung Din Vde 0701 Teil 240 computer usw - Ähnliche Themen

  1. Neue Din 18015

    Neue Din 18015: Hallo, bei der Fachzeitschrift de ist ein Beitrag zur neuen Din 18015 erschienen Elektroplanung in Wohngebäuden - elektro.net Jetzt wird die max....
  2. Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd

    Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd: Es gibt Probleme mit einem E-Herd und ich wurde als einziger Elektriker in der Familie darum gebeten es zu beheben. Das Problem ist, dass ich...
  3. E Herd Absicherung

    E Herd Absicherung: Hallo, Ich weiß, von diesem Thema gibt es schon mehr als genug Beiträge, doch leider hab ich irgendwie nie ganz die richtige Antwort zu meinem...
  4. Verteiler-Aufbau-Reserve usw.

    Verteiler-Aufbau-Reserve usw.: Hallo Leute, mich hat jetzt die Corona-Sache auch getroffen und bei mir ist erstmal kurzarbeit angesagt da ich normalerweiße einen großteil...
  5. E-Bike Akkus bei Sonne laden, Abends entladen

    E-Bike Akkus bei Sonne laden, Abends entladen: Hallo liebes Forum, hier als meinen ersten Beitrag würde ich gerne ein Gedankenspiel durchsprechen, welches hoffentlich nicht allzu Realitätsfern...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden