Hallo zusammen - folgende Ausgangssituation - Wechselstromzähler mit 2 Hauptsicherungen - eine davon ausschliesslich für E-Herd vorgesehen. Komplette Hauselektrik läuft auf Nullung. Im Sicherungskasten kommen somit 2 mal Phase und einmal Erdung an ( jeweils 4mm2) - alle N/Erde hängen somit auf der Erdung
Beim Vormieter war der Herd wie folgt angeschlossen - 3 mal Phase an 20Ah & N & Erde - L1-L3 waren gebrückt und jeweils mit einer Phase verbunden - N war mit N4 verbunden und N4/N5 gebrückt - Erde auf Erde - der Herd hat einen anschlusswert von 8,5KW.
Zwischen Sicherungskasten und Herddose sind es ca 10 m und es ist ein 5*1,5mm2 verlegt. problem welches ich sehe ist, dass für 1 mal N 20 Ah zuviel werden können.
Ich sehe 3 bessere Möglichkeiten:
1) Ein L auf Erdungsschiene und somit 2 mal 1,5mm2 auf L1-3 und 2 mal auf N4/5 jeweils gebrückt - damit hätte ich max 20 Ah für Ofen/Platten
2) 20 Ah Sicherung durch 25 oder 32er ersetzen - ansonsten wie 1) - vorteil - wenn der ofen an ist, können mehrere platten parallel betrieben werden - ofen hat 3 k, die,platten 5,4 - also mehr reserven
3) zwei 16er sicherungen verwenden und ofen L3 an Phase 1 und L1/L2 platten gebrückt an Phase 2 - und 2 mal n an N4/N5 - gebrückt oder nicht dürfte egal sein - Ok in D nicht zulässig aber in anderen Ländern üblich - Ofen wäre damit auf der sicheren Seite und für,die Platten habe ich 16 Ah, was in der Regel ausreichen sollte
Den Vorteil von 2 gegenüber 3 sehe ich darin, dass ich alle Platten auf max betreiben könnte, solange der Ofen aus ist oder nicht viel zieht. 1) hätte hier auch einen 4Ah Vorteil gegenüber 3) aber wie gesagt 20 Ah auf 1,5mm2
Was wäre Eure Empfehlung?
Vorab - der Vermieter wird nichts ändern, weder Drehstrom noch Aufhebung der Nullung noch FI Schalter
Besten Dank
viele Grüsse
Gerhard
Beim Vormieter war der Herd wie folgt angeschlossen - 3 mal Phase an 20Ah & N & Erde - L1-L3 waren gebrückt und jeweils mit einer Phase verbunden - N war mit N4 verbunden und N4/N5 gebrückt - Erde auf Erde - der Herd hat einen anschlusswert von 8,5KW.
Zwischen Sicherungskasten und Herddose sind es ca 10 m und es ist ein 5*1,5mm2 verlegt. problem welches ich sehe ist, dass für 1 mal N 20 Ah zuviel werden können.
Ich sehe 3 bessere Möglichkeiten:
1) Ein L auf Erdungsschiene und somit 2 mal 1,5mm2 auf L1-3 und 2 mal auf N4/5 jeweils gebrückt - damit hätte ich max 20 Ah für Ofen/Platten
2) 20 Ah Sicherung durch 25 oder 32er ersetzen - ansonsten wie 1) - vorteil - wenn der ofen an ist, können mehrere platten parallel betrieben werden - ofen hat 3 k, die,platten 5,4 - also mehr reserven
3) zwei 16er sicherungen verwenden und ofen L3 an Phase 1 und L1/L2 platten gebrückt an Phase 2 - und 2 mal n an N4/N5 - gebrückt oder nicht dürfte egal sein - Ok in D nicht zulässig aber in anderen Ländern üblich - Ofen wäre damit auf der sicheren Seite und für,die Platten habe ich 16 Ah, was in der Regel ausreichen sollte
Den Vorteil von 2 gegenüber 3 sehe ich darin, dass ich alle Platten auf max betreiben könnte, solange der Ofen aus ist oder nicht viel zieht. 1) hätte hier auch einen 4Ah Vorteil gegenüber 3) aber wie gesagt 20 Ah auf 1,5mm2
Was wäre Eure Empfehlung?
Vorab - der Vermieter wird nichts ändern, weder Drehstrom noch Aufhebung der Nullung noch FI Schalter
Besten Dank
viele Grüsse
Gerhard