Hi,
ich habe hier eine 3-Leiter Treppenhausbeleuchtung mit einem Elpa9. Vor zwei Jahren wurden die Glühlampen gegen ESL ausgetauscht.
Zusätzlich wurden NV-Halogenspots installiert mit 1 STK elektronischen Trafo 150VA
Der Elpa9 musste seit dem schon 2x ausgetauscht werden - Kontakte leicht schwarz.
Leuchtmittel:
10 STK Radium Kompakt Leuchtstofflampe RX-RY 10W/827/E14
Den Einschaltstromstoß übernimmt ja bei dieser Schaltungsart der jeweilige Lichttaster (Wenn wir mal den Schleifenwiderstand vergessen)
Also kann der Kontaktabbrand wohl nur vom Ausschaltlichtbogen verursacht werden?
Der Kunde will verständlicherweise eine etwas dauerhaftere Lösung und ich stehe auf dem Schlauch.
Löschglied?
Anderer Automat? Eltako TLZ 12-9e?
Bin für Anregungen sehr dankbar!
Ach ja: Schaltung kann nicht so ohne weiteres umverdrahtet werden, von neuen Leitungen ganz zu schweigen....
ich habe hier eine 3-Leiter Treppenhausbeleuchtung mit einem Elpa9. Vor zwei Jahren wurden die Glühlampen gegen ESL ausgetauscht.
Zusätzlich wurden NV-Halogenspots installiert mit 1 STK elektronischen Trafo 150VA
Der Elpa9 musste seit dem schon 2x ausgetauscht werden - Kontakte leicht schwarz.
Leuchtmittel:
10 STK Radium Kompakt Leuchtstofflampe RX-RY 10W/827/E14
Den Einschaltstromstoß übernimmt ja bei dieser Schaltungsart der jeweilige Lichttaster (Wenn wir mal den Schleifenwiderstand vergessen)
Also kann der Kontaktabbrand wohl nur vom Ausschaltlichtbogen verursacht werden?
Der Kunde will verständlicherweise eine etwas dauerhaftere Lösung und ich stehe auf dem Schlauch.
Löschglied?
Anderer Automat? Eltako TLZ 12-9e?
Bin für Anregungen sehr dankbar!
Ach ja: Schaltung kann nicht so ohne weiteres umverdrahtet werden, von neuen Leitungen ganz zu schweigen....