Ja, ich lasse mich tatsächlich von Empfehlungen beeinflussen wenn ich sie nachvollziehen kann und sinnvoll finde
. Und da ich lange aus dem Job draußen bin, habe ich manches vergessen bzw. Neuentwicklungen nicht verfolgt.
Ne, da wurde nirgends gespart.
Die Elektrik erneuere ich gerade selber ab der gerade gesetzten Hauptverteilung. Zwischendecke und Steigschächte sind noch offen. Deswegen kann ich jetzt noch Änderungen und guten input von eurer Seite einfließen lassen
.
Der Betrieb der die Anlage abnimmt hat gesagt, ein Erdspieß nahe HAK wäre sinnvoll, mehr wurde nicht verlangt.
Ich verwende eine Warmschrumpfhauseinführung für die Sat-Leitungen, die von Mauer bis LNB in UV-beständigen Schrumpfschlauch eingetütet wird.
Innen weiter unters Dach, dort Schlaufe liegen lassen falls mal Sat over IP dahinkommt. In den Keller kann ich leider nicht durchbrechen, voll mit Rohren zu den Außenwände hin.
Dann mit 3 Leitungen wieder retour nach unten, 2 davon im M25 Leerrohr, das dritte für den Keller kommt in den Putz.
Und doch noch mal die Sparvariante vom Potentialausgleich: wenn ich keinen Antennenerder setze und den Potentialausgleich zusammen mit anderen Leitungen quer durch's Haus i. d. Zwischendecke .. über Blechprofile... bis zur Ausgleichschiene fahre, und von dort bis zum Erder. Ist das nicht eine ungute Lösung?
Kommt die Überspannung aus dem Boden wäre es ja kein Thema.
Aber aus der anderen Richtung, falls doch der Blitz i.d. Schüssel haut, würde es doch die ganze Elektrik schießen, richtig?
Wenn der PA-Leiter eine geschossen kriegt und parallel zu Drehstrom Leitungen liegt... so sagte man mir... Würden sich die indizierten Felder halbwegs aufheben. Stimmt das?