das ist ne Halterung für nen messender, im Hintergrund wollte
damit nur zeigen, dass die Installation tatsächlich nicht in D ist.
Nun geht es aber weiter. Ob diese Frage jetzt hier im richtigen Unterforum ist, weiss ich nicht, wenn die Ordnung es erfordre bitte verschieben.
Nachdem alles installiert ist, hat sich gezeigt das die Versorgungsleitung (10mm2 Alu, 1000m Länge) die anfallende Last nicht bewältigt. Der Leistungsverlust bei 10A liegt bei rund 25%, viel zu viel. Hauptproblem ist eine Pumpe, die 520 Watt Anschlussleistung hat und im Dauerbetrieb laufen soll. Sobald diese eingeschaltet wird, sink die Spannung auf 185 V. Da ist dann die Klimaanlage noch gar nicht eingeschaltet.
Nun sehe ich zwei Möglichkeiten das zu ändern:
1. 50mm2 Alukabel legen lassen. Kostet viel Zeit und Aufwand, da das Kabel evtl erst eingeschifft werden muss
2. Die Zuleitung auf 600V laufen zu lassen. Dazu werden die vorhandenen Kabel und evtl Genehmigungen überprüft.
Zur technischen Seite könnt ihr vielleicht helfen, wobei in dieser Umgebung hier die VDE als Richtlinie betrachtet werden sollte.
Also ist das technisch gesehen eine Möglichkeit die Verluste zu minimieren?
Wo bekomme ich am besten die notwendigen Trafos her?
Kann man die Endabnahmestelle konstant auf 230 V halten?
Ist ein Anlaufstrombegrenzer anzuraten?
Für uns ist diese Lösung die beste, da wir auf alle Komponenten Einfluss haben und das Zeug (falls nicht zu schwer) schnell aus D in angemessener Qualität heranschaffen können.
Nachteil sind natürlich die hohe Spannung unterwegs und zwei Geräte, die wieder ausfallen können.
Das macht der Strom hier aber sowieso dauernd, daher wird zusätzlich ein 12V Puffer eingebaut werden.
Grüße
Ed
damit nur zeigen, dass die Installation tatsächlich nicht in D ist.
Nun geht es aber weiter. Ob diese Frage jetzt hier im richtigen Unterforum ist, weiss ich nicht, wenn die Ordnung es erfordre bitte verschieben.
Nachdem alles installiert ist, hat sich gezeigt das die Versorgungsleitung (10mm2 Alu, 1000m Länge) die anfallende Last nicht bewältigt. Der Leistungsverlust bei 10A liegt bei rund 25%, viel zu viel. Hauptproblem ist eine Pumpe, die 520 Watt Anschlussleistung hat und im Dauerbetrieb laufen soll. Sobald diese eingeschaltet wird, sink die Spannung auf 185 V. Da ist dann die Klimaanlage noch gar nicht eingeschaltet.
Nun sehe ich zwei Möglichkeiten das zu ändern:
1. 50mm2 Alukabel legen lassen. Kostet viel Zeit und Aufwand, da das Kabel evtl erst eingeschifft werden muss
2. Die Zuleitung auf 600V laufen zu lassen. Dazu werden die vorhandenen Kabel und evtl Genehmigungen überprüft.
Zur technischen Seite könnt ihr vielleicht helfen, wobei in dieser Umgebung hier die VDE als Richtlinie betrachtet werden sollte.
Also ist das technisch gesehen eine Möglichkeit die Verluste zu minimieren?
Wo bekomme ich am besten die notwendigen Trafos her?
Kann man die Endabnahmestelle konstant auf 230 V halten?
Ist ein Anlaufstrombegrenzer anzuraten?
Für uns ist diese Lösung die beste, da wir auf alle Komponenten Einfluss haben und das Zeug (falls nicht zu schwer) schnell aus D in angemessener Qualität heranschaffen können.
Nachteil sind natürlich die hohe Spannung unterwegs und zwei Geräte, die wieder ausfallen können.
Das macht der Strom hier aber sowieso dauernd, daher wird zusätzlich ein 12V Puffer eingebaut werden.
Grüße