Liebe Leserinnen und Leser,
ich habe eine Typ A Stromerzeuger Generator, Benzin, einphasig, ohne Isolationsüberwachung, ohne RCD usw.. Der Generator ist für den mobilen Inselbetrieb vorgesehen, eine Steckdose, Erdungs-/Potentialausgleichsschraube vorhanden.
Ich möchte nun mehr als ein Betriebsmittel daran anschließen. Die Norm sieht nun einen 30mA RCD oder Trenntrafo für die weiteren Verbrauchsmittel vor.
Die kaufbaren PRCD-K-Zwischenstücke, Trommeln, Kabel etc. kosten ein Vermögen. Die günstigeren PRCD-S sind ungeeignet, da der PE am/im Generator am einphasigen nicht mit dem Außenleiter (N) verbunden ist und keine Erdung verfügbar ist (mein Verständnis).
Ich möchte mir nun eine Verteilerbox von Schuko 230V auf 4 x Schuko 230 V bauen, die nebenbei den Schutz der Installation erhöht. Um auf die teuren PRCD-K Verteiler zu verzichten, habe ich folgende Ideen:
1.) Verteilerbox mit IMD Isolationswächter am Eingang (z.B. DOLD IL 5880) und nachgeschalteten LS-Schaltern, abgestimmt auf den Stromerzeuger und dessen Kurzschussverhalten (z.B. EATON 13A Z-Charakteristik) und ggf. normalen 30mA RCD (kein PRCD-K) für Hausinstallation vor jeder Steckdose. Erdspieß am Generator anschließen und setzen.
2.) Verteilerbox mit Anschlusskabel, dass im Stecker, der in die Steckdose des Erzeugers angeschlossen wird, PE und N brückt, um ein mobiles TN-Netz zu erzeugen, dann Einsatz von einem handelsüblichen RCD 30mA Hutschiene und nachgeschalteten 2 poligen LS-Schalter 13A Z in der Verteilerbox vor den 4 Steckdosen. Erdspieß am Generator anschließen und setzen.
Wie erhöhe ich hier für den Notfall die Schutzwirkung ohne hunderte von Euros auszugeben?
ich habe eine Typ A Stromerzeuger Generator, Benzin, einphasig, ohne Isolationsüberwachung, ohne RCD usw.. Der Generator ist für den mobilen Inselbetrieb vorgesehen, eine Steckdose, Erdungs-/Potentialausgleichsschraube vorhanden.
Ich möchte nun mehr als ein Betriebsmittel daran anschließen. Die Norm sieht nun einen 30mA RCD oder Trenntrafo für die weiteren Verbrauchsmittel vor.
Die kaufbaren PRCD-K-Zwischenstücke, Trommeln, Kabel etc. kosten ein Vermögen. Die günstigeren PRCD-S sind ungeeignet, da der PE am/im Generator am einphasigen nicht mit dem Außenleiter (N) verbunden ist und keine Erdung verfügbar ist (mein Verständnis).
Ich möchte mir nun eine Verteilerbox von Schuko 230V auf 4 x Schuko 230 V bauen, die nebenbei den Schutz der Installation erhöht. Um auf die teuren PRCD-K Verteiler zu verzichten, habe ich folgende Ideen:
1.) Verteilerbox mit IMD Isolationswächter am Eingang (z.B. DOLD IL 5880) und nachgeschalteten LS-Schaltern, abgestimmt auf den Stromerzeuger und dessen Kurzschussverhalten (z.B. EATON 13A Z-Charakteristik) und ggf. normalen 30mA RCD (kein PRCD-K) für Hausinstallation vor jeder Steckdose. Erdspieß am Generator anschließen und setzen.
2.) Verteilerbox mit Anschlusskabel, dass im Stecker, der in die Steckdose des Erzeugers angeschlossen wird, PE und N brückt, um ein mobiles TN-Netz zu erzeugen, dann Einsatz von einem handelsüblichen RCD 30mA Hutschiene und nachgeschalteten 2 poligen LS-Schalter 13A Z in der Verteilerbox vor den 4 Steckdosen. Erdspieß am Generator anschließen und setzen.
Wie erhöhe ich hier für den Notfall die Schutzwirkung ohne hunderte von Euros auszugeben?