Fi bei Notstromaggregat

Diskutiere Fi bei Notstromaggregat im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich hab ein Notsromaggregat mit drei Steckdosen und einem Drehstromanschluß. Es ist auch ein Erdspieß vorhanden am Aggregat. Die Sicherungen sind...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. villa

    villa

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Ich hab ein Notsromaggregat mit drei Steckdosen und einem Drehstromanschluß. Es ist auch ein Erdspieß vorhanden am Aggregat. Die Sicherungen sind 2-polig und schalten L und N ab.

    Nun die Frage: Muß das Aggregat nach den neusten Normen einen Fi haben?
    Es sind doch alle Stromkreise bis 32A über Fi zu führen. Gilt das auch für mobile Stromerzeuger??? :roll:
     
  2. Anzeige

  3. #2 Octavian1977, 11.02.2011
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.701
    Zustimmungen:
    862
    Ja FI ist Pflicht.
    Es sei denn es handelt sich um ein IT System dann ist eine Isolationsüberwachung Pflicht.
     
  4. villa

    villa

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Kannst du mir denn auch sagen in welcher VDE-Norm genau das festgehalten ist???
     
  5. #4 Octavian1977, 12.02.2011
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.701
    Zustimmungen:
    862
    DIN-VDE 0100 Teil 410
    Warum sollte es für mobile Stromerzeuger eine Ausnahme geben?

    Du solltest aber vorher klären welche Netzform dein Stromerzeuger erstellt.
    IT oder TN-S oder TT?
    Ich vermute mal IT dann benötigst Du eine Isoaltionsüberwachung.
     
  6. #5 Steffenh14, 12.02.2011
    Steffenh14

    Steffenh14

    Dabei seit:
    17.07.2009
    Beiträge:
    90
    Zustimmungen:
    0
  7. mrk

    mrk

    Dabei seit:
    30.01.2020
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Auch wenn der Stromerzeuger Ausführung A ist und mit einem Trenntrafo arbeitet?
     
  8. #7 Octavian1977, 24.03.2020
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.701
    Zustimmungen:
    862
    Warum sollte der mit einem Trenntraof arbeiten?
    Das macht keinen Sinn.
    Erst Sternpunkt erden und dann wieder Erdfreiheit erzeugen? was soll das?

    Trotzdem gelten die gleichen Normen.
    Da ändert sich ncihts dran, Schutz durch Abschalten bleibt Schutz durch Abschalten.
    Die Netzformen haben natürlich unterschiedliche Maßnahmen die den Schutz garantieren, aber auch diese sind alle in den gleichen Normen beschrieben.
     
  9. #8 leerbua, 24.03.2020
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.891
    Zustimmungen:
    827
    Nur so am Rande erwähnt; an Beiträge aus 2011 anknüpfen kann nur Müll erzeugen!
    (auch wenn dieser ausnahmsweise aufgrund der Länge (Kürze) möglicherweise eher noch überflogen wird).
     
    patois gefällt das.
Thema:

Fi bei Notstromaggregat

Die Seite wird geladen...

Fi bei Notstromaggregat - Ähnliche Themen

  1. Altbau Unterverteilung mit FI anschließen

    Altbau Unterverteilung mit FI anschließen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich darf euch mit einer blöden Frage belästigen. Am Wochenende hat ein Bekannter in einem sanierten Altbau eine...
  2. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!

    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  3. Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV

    Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV: Hallo ich habe gestern einen Digitalen Stromzähler in meine UV eingebaut. Aufgrund der einfachheit habe ich den Zähler vor den FI-gesetzt. Da...
  4. FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage

    FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage: bei mir würde die Zähleranlage erneuert. Ich wohne in einem Altbau mit klassischer Erdung. Teilweise sind noch Leitung ummantelt in Rohren verlegt...
  5. FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung

    FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung: Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. In einem der Verteiler in meinem Haus, der vor ca. 4 Jahren neu errichtet wurde, befindet sich ein...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden