Hallo. Hab ein seltsames problem.
Wir haben einen sicherungskasten mit FI (Gebäude 1)von dem aus geht ein starkes kabel zu einem weiteren sicherungskasten auch mit FI in einem Anbau (Gebäude 2) der erst gemacht wurde.
Dort ist eine kreissäge mit 230v an einer steckdose.
Wenn ich diese eineschalte fliegt der FI in Gebäude 1. Im sicherungskasten von gebäude 2 wo ja die steckdose dranhängt ist alles Ok.
Das komische:
Wenn ich die kreisssäge in gebäude 1 anschliese fliegt der Fi nicht! Obwohl das ja der selbe Fi ist der zuvor immer geflogen ist wenn ich die maschine über gebäude 2 betrieben hab.
Ein strahler oder radio funktioniert einwandfrei. Auch 16A dosen die daneben sind mit schweren kreissägen holzspalter ect im gebäude 2 funktionieren ohne probleme.
Eine vermutung von mir wäre weil im gebäude 2 im sicherungskasten der N auf den schutzleiter geklemmt ist, da die erdung noch laut elektriker so schwach war bzw nicht vorhanden. Dies war bei der installation nur ein notbehelf und wird noch geändert durch fachpersonal da er meinte dass man sowas eigentlich nicht mehr macht!
Was meint ihr?
Ich hoff ich hab den aufbau verständlich gemacht sonst zeichne ich es auf.
Ich will nur eure meinung wissen. Reparieren tuns dann andere
Wir haben einen sicherungskasten mit FI (Gebäude 1)von dem aus geht ein starkes kabel zu einem weiteren sicherungskasten auch mit FI in einem Anbau (Gebäude 2) der erst gemacht wurde.
Dort ist eine kreissäge mit 230v an einer steckdose.
Wenn ich diese eineschalte fliegt der FI in Gebäude 1. Im sicherungskasten von gebäude 2 wo ja die steckdose dranhängt ist alles Ok.
Das komische:
Wenn ich die kreisssäge in gebäude 1 anschliese fliegt der Fi nicht! Obwohl das ja der selbe Fi ist der zuvor immer geflogen ist wenn ich die maschine über gebäude 2 betrieben hab.
Ein strahler oder radio funktioniert einwandfrei. Auch 16A dosen die daneben sind mit schweren kreissägen holzspalter ect im gebäude 2 funktionieren ohne probleme.
Eine vermutung von mir wäre weil im gebäude 2 im sicherungskasten der N auf den schutzleiter geklemmt ist, da die erdung noch laut elektriker so schwach war bzw nicht vorhanden. Dies war bei der installation nur ein notbehelf und wird noch geändert durch fachpersonal da er meinte dass man sowas eigentlich nicht mehr macht!
Was meint ihr?
Ich hoff ich hab den aufbau verständlich gemacht sonst zeichne ich es auf.
Ich will nur eure meinung wissen. Reparieren tuns dann andere