S
Stargate
- Beiträge
- 13
1. Wo schliesen ich N an im Altbau?
2. FI Richtig angeschlossen ?
3. FI Schalter fliegt nicht raus?
Hallo liebe Elektriker !
Wohne in einer Altbauwohnung die 2 - Adrig verdrahtet ist und nur 3 x 10A Sicherungen im UV besitzt sonst nix.
Nun habe ich mein Bad und meine Küche neu Verdrahtet
(Saniert) und habe jeweils 3 - Adrige Ltg.verlegt.
Nun meine Frage:
Habe im UV die 3 x 10A Schraubsicherungen gegen
10A Sicherungsautomaten ersetzt. sowie 3 x 32A Automaten für Durchlauferhitzer, und weitere 16A Sicherungsautomaten für WM,Spülm,ect...
Nun möchte ich einen FI Schalter einbauen, ist meine Schaltung richtig ?
am UV kommen 4 Adern an vom Keller:
Grün/Gelbe (ist mit einer einzigenklemmschiene verbunden)
Schwarz (L1)
Blau (L2)
Braun (L3)
Den Schwarzen/Blau/Braunen Draht habe ist erst auf den FI Schalter geklemmt, den Grün Gelben Draht auf eine "NEUE" Grün/Gelbe Klemmschiene als PE(PEN-N?), von dort aus gehe ich wieder zurück mit einem Blauen Draht auf den FI-Schalter und von FI-Schalter wieder raus auf eine "NEUE" Blaue Klemmschiene mit einem Blauen Draht. (den rest wisst Ihr ja Blau auf Blau, Grün Gelb auf grün gelb)
Nun Bleiben noch 3 Leitungen vom Altbau übrig die noch 2 Adrig sind. Wo klemme ich den (Grauen) Neutralleiter an, im neuen UV an Blauer(N) Klemmschiene oder oder der Grüngelben(PE/PE-N?)klemmschiene?
Habe es an der N Klemmschiene angeklemmt(also nach dem FI-Schalter)ist es richtig ?
Nun habe ich eine Funktionsprüfung des FI gemacht, und bevor ich überall die Steckdosen einbaue, und das verputzen anfange den Blauen und GrünGelben draht kurzgeschlossen, aber der FI Fliegt nicht raus ! Habe ich das was falsch gemacht ???
weder an der neu verlegten Herdkabel (5Adrig) noch an den anderen zuleitungen für WM, Spülm, ect.
Bitte Hilft mir was ist da Falsch ???
FI ist von ABB und hat 40A/30ma
PS: Wo steht was offizieles, wie mann einen FI Schalter nachrüsten soll (Schaltpläne)und wo welcher draht im meinen Fall der Graue aufgeklemmt werden soll.
2. FI Richtig angeschlossen ?
3. FI Schalter fliegt nicht raus?
Hallo liebe Elektriker !
Wohne in einer Altbauwohnung die 2 - Adrig verdrahtet ist und nur 3 x 10A Sicherungen im UV besitzt sonst nix.
Nun habe ich mein Bad und meine Küche neu Verdrahtet
(Saniert) und habe jeweils 3 - Adrige Ltg.verlegt.
Nun meine Frage:
Habe im UV die 3 x 10A Schraubsicherungen gegen
10A Sicherungsautomaten ersetzt. sowie 3 x 32A Automaten für Durchlauferhitzer, und weitere 16A Sicherungsautomaten für WM,Spülm,ect...
Nun möchte ich einen FI Schalter einbauen, ist meine Schaltung richtig ?
am UV kommen 4 Adern an vom Keller:
Grün/Gelbe (ist mit einer einzigenklemmschiene verbunden)
Schwarz (L1)
Blau (L2)
Braun (L3)
Den Schwarzen/Blau/Braunen Draht habe ist erst auf den FI Schalter geklemmt, den Grün Gelben Draht auf eine "NEUE" Grün/Gelbe Klemmschiene als PE(PEN-N?), von dort aus gehe ich wieder zurück mit einem Blauen Draht auf den FI-Schalter und von FI-Schalter wieder raus auf eine "NEUE" Blaue Klemmschiene mit einem Blauen Draht. (den rest wisst Ihr ja Blau auf Blau, Grün Gelb auf grün gelb)
Nun Bleiben noch 3 Leitungen vom Altbau übrig die noch 2 Adrig sind. Wo klemme ich den (Grauen) Neutralleiter an, im neuen UV an Blauer(N) Klemmschiene oder oder der Grüngelben(PE/PE-N?)klemmschiene?
Habe es an der N Klemmschiene angeklemmt(also nach dem FI-Schalter)ist es richtig ?
Nun habe ich eine Funktionsprüfung des FI gemacht, und bevor ich überall die Steckdosen einbaue, und das verputzen anfange den Blauen und GrünGelben draht kurzgeschlossen, aber der FI Fliegt nicht raus ! Habe ich das was falsch gemacht ???
weder an der neu verlegten Herdkabel (5Adrig) noch an den anderen zuleitungen für WM, Spülm, ect.
Bitte Hilft mir was ist da Falsch ???
FI ist von ABB und hat 40A/30ma
PS: Wo steht was offizieles, wie mann einen FI Schalter nachrüsten soll (Schaltpläne)und wo welcher draht im meinen Fall der Graue aufgeklemmt werden soll.