Hallo Leute,
wurde heute von meinem Arbeitgeber zu einem Kunden geschickt- folgender Sachverhalt:
Landwirtschaft, Hauptverteiler im Haus, TN-C, bzw. TN-C-S System.
HAK zum Zähler danach über 3*50A Diazed und FI Schalter 63/05 4 adrig zum Hauptverteiler der Landwirtschaft.
Anlage wurde in den 70er Jahren errichtet. Aber PEN über RCD war doch noch nie erlaubt?!Querschnitte sind ok, aber der RCD macht mir echt Kopfzerbrechen. Ich kenne das so, dass er eben bei TNC Netz 1. nicht erlaubt ist und 2. auch gar nicht "hält". Blöderweise hat der FI jetzt einige Jahre gar kein Problem gemacht - heute löste er aus.
Wie ist eure Meinung?
Gruß,Ares 735
wurde heute von meinem Arbeitgeber zu einem Kunden geschickt- folgender Sachverhalt:
Landwirtschaft, Hauptverteiler im Haus, TN-C, bzw. TN-C-S System.
HAK zum Zähler danach über 3*50A Diazed und FI Schalter 63/05 4 adrig zum Hauptverteiler der Landwirtschaft.
Anlage wurde in den 70er Jahren errichtet. Aber PEN über RCD war doch noch nie erlaubt?!Querschnitte sind ok, aber der RCD macht mir echt Kopfzerbrechen. Ich kenne das so, dass er eben bei TNC Netz 1. nicht erlaubt ist und 2. auch gar nicht "hält". Blöderweise hat der FI jetzt einige Jahre gar kein Problem gemacht - heute löste er aus.