Dipol am 11.3.2021 schrieb:
Die Einspruchsfrist für den Entwurf der DIN 18014:2021-01 läuft gleich ab. Hat nach meiner Erinnerung für dich zwar keine Relevanz, weil dein Tag ja nur 24 Stunden hat. Hat der Stress der Forenbeiträge wenigstens zugelassen, dass du die gelesen hast?
Dipol am 15.3.2021 schrieb:
Ohne Lektüre der aktuellen Norm und dem Entwurf der DIN 18014:2021-01 sowie der im Entwurf genannten DIN VDE 0100-410, Artikel 411.4 und 411.5, erscheint mir eine weitere Diskussion nicht zielführend. Das sind Basics, die auch eine elektrotechnisch unterwiesene Person m. E. kennen muss.
Du bist ein echter Kalauer. Natürlich kenne ich die DIN 18014:2021-01 nicht, denn die ist noch gar nicht veröffentlich. Das wird sich durch dein Einspruch wohl noch weiter verzögern.
Das erlebt man nicht allzu oft, bitte eine anonymisierte Version einstellen.
Das Protokoll muss von einer konzessionierten EFK erstellt sein und macht dein Festkleben an jedenfalls nach primär zuständiger DIN 18014:2014-03 nicht geforderten Messungen nicht verständlicher. Es sollte nachdenklich machen, dass für die Erder von Antennen- und Blitzschutzanlagen zwar Abmessungen und Blitzstromtragfähikeiten aber keine bestimmten Erdausbreitungswiderstände gefordert sind.
Wozu? Du kennst die Potokollvorlagen doch. Dein AG hat doch so‘n Teil in sein Downlodbereich hinterlegt, einfach dort mal reinschauen. Ich benutze allerdings lieber ein ausfüllbares pdf - spart Zeit!
Und du bist - wie andere übrigens auch - meiner Diskussionsgrundlage in #198 zur Klassifizierung der Erdungsanlagen sauber ausgewichen. Du hast dich ja nicht mal dazu geäußert, ob für dich die Werte, bzw. die Klassifisierung so i.O. ist oder du zu einer anderen Einschätzung kommst. Ich behaupte mal du weißt es auch nicht, tust nur so und kennst auch keinen, den man fragen kann.
Und es weiß auch keiner und es gibt wohl auch kaum jemanden - nicht mal die von dir hochgelobten konzessionierten EFK - der sich die Mühe gemacht hat, den Erdausbreitungswiderstand seiner Erdungsanlage durchzumessen. Die beiden bisher ausgeliehenen Messeinrichtungen (Leitungen + Sonden) sahen recht jungfräulich aus, als ich die in Benutzung genommen habe.
Mich würde nicht mal wundern, wenn irgendjemand meine erdachte Klassifizierung und Anpassungsfaktoren in Wikipedia reinkopiert und sich dies von da aus verbreitet. Es wird doch überall doch nur noch kopiert und abgekupfert.
Das Thema Erdung ist im Gesamten etwas komplexer (Bestandteil meiner Ausbildung), aber das hier eine profane Hauserdung zur Raketenwissenschaft erhoben wird, ist ja wohl mehr als lächerlich. Mit dem richtigen Material (V4A) bekommt es fast jeder hin, das Zeug fehlerfrei einzubauen, auch Rohbauer, Maurer oder irgendwelches minderintelligente Drittpersonal. Einmal herum, am Ende zwei Meter herausschauen lassen, dann noch ein Stück für den F-PA rausschauen lassen, zwei Schellen festsetzen und fertig. Woran es bei denen eher scheitert ist die Bedienung der Kamera. Es gibt meist keine oder brauchbaren Bilder für die notwendige Dokumentation, weswegen ich den Sch..ß selber machen darf.
Wir beide können gerne noch über die Sinnhaftigkeit von Hauserdungsanlagen, den sträflich vernachlässigten Blitzschutz und den Erdausbreitungswiderstand auf sachlicher Ebene diskutieren. Aber wenn dies so abläuft, so wie ich das aus dem Querlesen der 10 vorherigen Seiten befürchte, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, die Zeit habe ich einfach nicht.
LG Leidtragender
PS: Die Doko‘s sind längst erstellt und liegen beim Fachunternehmen