Hi,
ich habe bei einem Nachbarn 100 m 4*16 mm verlegt und von dort aus etwa 50 m 4*10 mm zu weiteren Nachbarn. Es ist Drehstrom auf dem Kabel. Die Zähler sind beglaubigt und kommen alle einzeln auf 283 kWh am beglaubigten Hauptzähler habe ich aber 315 kWh. Die Spannung in den Gärten liegt unbelastet bei 226 V und mit 3 KW belastet etwa bei 222 V. Können dies Verluste über die Kabel sein oder zählen die Zähler nicht so genau? Was meint ihr denn so? Wie würdet ihr denn die Verlust über das/ie Kabel berechnen. Insgesamt hängen bei meinem Nachbarn 3 Leute dran.
Vielen Dank für die Mühe!
Gruß
ich habe bei einem Nachbarn 100 m 4*16 mm verlegt und von dort aus etwa 50 m 4*10 mm zu weiteren Nachbarn. Es ist Drehstrom auf dem Kabel. Die Zähler sind beglaubigt und kommen alle einzeln auf 283 kWh am beglaubigten Hauptzähler habe ich aber 315 kWh. Die Spannung in den Gärten liegt unbelastet bei 226 V und mit 3 KW belastet etwa bei 222 V. Können dies Verluste über die Kabel sein oder zählen die Zähler nicht so genau? Was meint ihr denn so? Wie würdet ihr denn die Verlust über das/ie Kabel berechnen. Insgesamt hängen bei meinem Nachbarn 3 Leute dran.
Vielen Dank für die Mühe!
Gruß