Also das Kabel ist, so wie es aussieht nach Verlegeart A2 verlegt (Kabel direkt in der Wand verlegt, ohne Rohr usw.), d.h. die maximale Belastung darf nur 18,5A bei 2 belasteten Adern betragen.
Also wäre in so einen Fall eine "Größere" Sicherung wohl eher nicht angebracht .. richtig?
Was kann ich jetzt noch tun, damit ich nicht Schuld bin, falls mal was passiert?
Muss ich wirklich einen Elektriker kommen lassen, selbst, wennn ich jetzt den Herd so angeschlossen hab, wie es sein muss?
Der Typ der hier die Elektrik im Haus macht, würde doch niemals zugeben, dass das alles hier nicht konform ist. Und wenn ich nen anderen bestelle, dann darf ich den wahrscheinlich selber bezahlen.
Ich meine ich bekomm langsam echt schiss mir was auf den Herd zu kochen....