J
jokumo
- Beiträge
- 11
Die Antwort ist ein klares NEIN. Ein gemeinsamer Schutzleiter für mehrere Sicherungen/Stromkreise ist NICHT zulässig!
Hallo zusammen
Ist es zulässig in einer Wohnung ab dem Sicherungskasten/der Unterverteilung ein einzelnes 10mm² Kabel als Schutzleiter durch die Verteilerdosen/Installationsdosen zu ziehen um daran Steckdosen, die durch unterschiedliche Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) und Leistungsschutzschalter (LSS)(Max. 16A) abgesichert sind, anzuschließen?
Die Schutzleiter werden ja im Sicherungskasten schlußendlich sowiso an den Sicherungen vorbei und auf einer Klemme zusammengeführt. Um Platz in den Leerrohren zu sparen habe ich provisorisch ein einzelnes 10mm²-Kabel vom Unterverteiler bis zur ersten Verteilerdose verlegt, von wo aus es sich verzweigt.
Meine Ausgangslage:
Zuleitung:
- Aussenleiter aktuell (Grau): 16mm² (LSS: C32-N, ICP-M 40A... siehe Foto)
- Neutralleiter aktuell (Blau): 16mm²
- Schutzleiter aktuell/original (Gelb-Grün): 10mm² (!!)
- Original Aussenleiter und Neutralleiter gekappt (je 10mm², Schwarz und Braun)
Zwischen Schutzleiter und Neutralleiter liegt übrigens immer eine Spannung von 6-10 V. Der Übersicht halber werde ich das aber in einer anderen Frage nochmals ansprechen.
Fotos:
- Erste Verteilerdose nach Unterverteiler. (Beschreibung der Schutzleiter)
- 1x 10mm² kommt von unten vom Unterverteiler her.
- 1x 10mm² links (Leitung zu weiterem Unterverteiler welcher auch mit 40A abgesichert ist)
- 1x 2.5mm² links (provisorische Leitung für Steckdosen eines einzelnen Stromkreises/LSS)
- 1x 10mm² oben (provisorische Leitung mit ursprünglicher Intention alle Stromkreise des oberen Geschosses darüber abzusichern)
- 1x 10mm² kommt von unten vom Unterverteiler her.
- Unterverteiler aktuell.
- Hauszuleitung.
Wie man sieht ist noch der original Schutzleiter in Gebrauch.
Die aktuelle Zuleitung kommt irgendwie zwischen Bauschutt, welcher wohl als 'Unterbau' für die Treppe dient, hervor.
ps. wenn ich etwas falsch oder unklar formuliert habe, bitte sagen. Dann werde ich es korrigieren um anderen Mitlesern die Verwirrung zu ersparen
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: