fieserfettsack schrieb:
Hallo Leute,in einer UV sind 2 Stromkreise (Licht) noch mit einem LS-Schalter H10A versehen.
Der Querschnitt der Leitung ist 3x 1,5mm bis 1,5mm kann man doch bis B16A absichern soweit ich mich erinnern kann.
Laut VDE ist das doch erlaubt? oder kann man das nur durch ein B 13A absichern/ersetzen?
Es ist durchaus erlaubt 1,5qmm CU mit B16 abzusichern.
Allerdings sind einige wichtige Anhaltspunkte zu beachten die Leitungslänge darf von 15m-max 18mLeitungslänge betragen für die meisten normalen Wohnungen kommt oft nicht mehr hin betrachtet von UV in Flur/Diele bis zur Steckdose sagen wir in Wohnzimmer, Schlafzimmer.
Die Häufung (der wird aber im normalen Wohnungsbau häufig nicht so die Bedeutung zugemessen da nicht alle Leitungen gleichzeitig unter last)spielt auch
eine Rolle auch die Verlegeart der leitung.
Wenn man die Möglichkeit (zB in der Bucht) hat die B13 günstig zu beziehen kann man diese selbstverständlich auch verwenden natürlich auch B10
oder kleiner geringer absichern ist besser als zu hoch allerdings sollte man bedenken das ein B10 schon durch einen Anlaufstrom mancher Staubsauger "geworfen" werden kann.
C-Charakteristik wäre da bei 10A und kleiner sicher ne Alternative, ich kenne aber selbst kaum Wohnungen wo man das gemacht hat, ich habe selbst Jahre im kommunalen Wohnungsbau gearbeitet, da war so gut wie
immer der B16A Standard weil die teile nun mal leider
die billigsten sind,die Leitungslängen waren da aber
meist in dem beschriebenen Rahmen oft sogar unter 15m.
Bei einer normalen Schuko hingegen bekomme ich Bauchschmerzen wenn ich mir vorstellen würde diese mit über 3KW zu belasten da siehts bei einer CEE schon anders aus.
Sicher wenn irgendwann (hoffentlich) auch B13,C13,B10,C10,B6 und C6 günstig zu haben sind also für Preise um 3,00 EUR rum werden viele auch diese vermehrt einsetzen, nun ja es gibt auch noch ne Reihe
unter 4A aber alles was darunter ist, ist für den normalen Wohnungsbau nicht relevant eher Spielzeug
was man für normale Haushaltgeräte kaum nutzen kann
ein B2 würde ja schon bei einem gewöhnlichen kleinen
Reiseföhn "rausfliegen" aber ich schweife jetzt zuweit ab, wollte aber nur verständlich machen das
die Größen der LS nicht nur bei B16 liegen auch darunter ist noch eine Menge los :lol: