Hallo zusammen,
ich hätte kurz eine Frage.
Ich habe vor kurzem einen Zählerschrank in neuens Einfamilienhaus gesetzt.
Vor dem Zähler ist nun ein SLS 36A verbaut.
Nach dem Zähler habe ich noch zusätzlich einen 3-poligen Neozed Block mit 25A Sicherungseinsätzen gesetzt.
Überlegung hierbei war, das bei Überlast nicht gleich die ganze Hütte dunkel ist. Der SLS würde ja allpolig abschalten.
Von dem Neozedelement geht es auf einzelne FIs 40A 30mA je Phase. An jeder Phase hängen ca. 7 Sicherungsautomaten von B10A bis teilweise B16A.
Jetzt zu der entscheidenden Frage.
Ist das ganze Konstrukt jetzt selektiv und so weit in Ordnung??
SLS 36A >> Zähler >> Neozed 25A >> LSS