Hallo miteinander,
ich bin neu hier und hab auch gleich mal eine Frage :lol:
Und zwar geht es um einen Hausanschluss der bis jetzt mit 3 mal 50A abgesichert war. Der Stromzähler war mit 3 mal 25A abgesichert. Da ich vor kurzem einen neuen Elektroboiler angeschafft habe (10KW), waren die 3 mal 25A zu wenig, es flog immer die mittlere Sicherung von den drei 25A Sicherungen raus.
Also hab ich meinen Elektromeister angerufen und der sagte wir müssen eine Leistungserhöhung beim EVU beantragen (Hausanschluss auf 3 mal 80A und beim Stromzähler 3 mal 50A. Gesagt getan, die 50A Sicherungen am Zähler sind eingebaut und das EVU kommt nächste Woche und baut die 80A Hausanschlusssicherungen ein.
Jetzt zum eigentlichen Problem. Obwohl die Zählersicherung jetzt 3 mal 50A hat, fliegt sie immer noch raus. Ich kann mir nicht erklären warum, da auch sonst keine Sicherung fliegt, auch nicht der FI.
Leistungsmäßig müsste es jetzt auch passen.
Es ist schon so das im Haus zwei Wohnungen sind und diese unterstützend zur Holzheizung mit Elektroheizungen (Elektrokachelofen)und das Warmwasser über den besagten Elktroboiler geheizt wird. Aber wenn ich mir das jetzt Leistungsmäßig ausrechne komme ich da nie an die Leistungsgrenze von den 3 mal 50 A Sicherungen.
-Elektroboiler 10 KW
-6 E Heizungen a 1,9 KW = 11,4 KW
-2 Küchenherde a 3 KW = 6 KW
- Waschmaschine und Trockner = 4 KW
Dann noch 2 Fernseher und 2 Computer und ansonsten ist eh das ganze Haus mir Energiesparlampen ausgerüstet.
Auch wenn sich jetzt die KW Leistungen von oben nicht gerade wenig anhören, es laufen ja auch nicht alle Geräte zeitgleich und immer, das kann man ja auch daran festhalten das bis der neue Elektroboiler gekauft ( der alte hatte 6 KW) wurde es mit den 3 mal 25A Sicherungen auch gegangen ist. Der KW verbrauch liegt derzeit bei Durchschnittlich 60- 90 KW pro Tag im Sommer bei 20-30 KW.
An was kann es liegen das die Sicherung immer noch raus fliegt ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, danke im Vorraus
ich bin neu hier und hab auch gleich mal eine Frage :lol:
Und zwar geht es um einen Hausanschluss der bis jetzt mit 3 mal 50A abgesichert war. Der Stromzähler war mit 3 mal 25A abgesichert. Da ich vor kurzem einen neuen Elektroboiler angeschafft habe (10KW), waren die 3 mal 25A zu wenig, es flog immer die mittlere Sicherung von den drei 25A Sicherungen raus.
Also hab ich meinen Elektromeister angerufen und der sagte wir müssen eine Leistungserhöhung beim EVU beantragen (Hausanschluss auf 3 mal 80A und beim Stromzähler 3 mal 50A. Gesagt getan, die 50A Sicherungen am Zähler sind eingebaut und das EVU kommt nächste Woche und baut die 80A Hausanschlusssicherungen ein.
Jetzt zum eigentlichen Problem. Obwohl die Zählersicherung jetzt 3 mal 50A hat, fliegt sie immer noch raus. Ich kann mir nicht erklären warum, da auch sonst keine Sicherung fliegt, auch nicht der FI.
Leistungsmäßig müsste es jetzt auch passen.
Es ist schon so das im Haus zwei Wohnungen sind und diese unterstützend zur Holzheizung mit Elektroheizungen (Elektrokachelofen)und das Warmwasser über den besagten Elktroboiler geheizt wird. Aber wenn ich mir das jetzt Leistungsmäßig ausrechne komme ich da nie an die Leistungsgrenze von den 3 mal 50 A Sicherungen.
-Elektroboiler 10 KW
-6 E Heizungen a 1,9 KW = 11,4 KW
-2 Küchenherde a 3 KW = 6 KW
- Waschmaschine und Trockner = 4 KW
Dann noch 2 Fernseher und 2 Computer und ansonsten ist eh das ganze Haus mir Energiesparlampen ausgerüstet.
Auch wenn sich jetzt die KW Leistungen von oben nicht gerade wenig anhören, es laufen ja auch nicht alle Geräte zeitgleich und immer, das kann man ja auch daran festhalten das bis der neue Elektroboiler gekauft ( der alte hatte 6 KW) wurde es mit den 3 mal 25A Sicherungen auch gegangen ist. Der KW verbrauch liegt derzeit bei Durchschnittlich 60- 90 KW pro Tag im Sommer bei 20-30 KW.
An was kann es liegen das die Sicherung immer noch raus fliegt ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, danke im Vorraus