s-p-s
- Beiträge
- 6.869
- Beruf
- Elektroinstallateur im Ruhestand
Hallo zusammen, Mal ein anderes Neben Thema
ich habe mich noch mal mit der Messung beschäftigt und bin auf diesen Beitrag gekommen,
Auswahl des richtigen Prüfgeräts
Wenn ich dann 1100 A und 230 V Rechne liege ich schon im Bereich von 0,2 Ohm
Zum Beispiel gibt Benning für das IT1130 in der Bedienungsanleitung an
Obwohl der Anzeigebereich danach viel weiter ist.
Damit würde ich schon mit dem Messwert von 0,2 Ohm unter dem angegebenen Normbereich von 0,25 Ω liegen.
Habe ich das richtig verstanden? Für mein Messgerät (HTI G2) finde ich nur die Anzeige Angaben und keine Norm Angaben wie bei Benning .
Welches Messgerät wird verwendet? Mal Kontrollmessung mit anderem Messgerät machen.
ich habe mich noch mal mit der Messung beschäftigt und bin auf diesen Beitrag gekommen,
Auswahl des richtigen Prüfgeräts
M. Lochthofen fachzeitschrift elektropraktiker schrieb:Deshalb sollte auch der „Betriebsmessbereich nach DIN EN 61557-3“ betrachtet werden. Dieser ist deutlich enger als der Anzeigebereich, der ja von 0,000 bis 99 999 alles anzeigen kann. Doch die Genauigkeit ist (z. B. im Bild 6) nur im Bereich von 1 Ω bis 1 000 Ω gegeben.
Wenn ich dann 1100 A und 230 V Rechne liege ich schon im Bereich von 0,2 Ohm
Zum Beispiel gibt Benning für das IT1130 in der Bedienungsanleitung an
BENNING IT 130 - BENNINGBenning Anleitung IT 130 schrieb:8.4 Leitungsimpedanz und unbeeinflusster Kurzschlussstrom/ Spannungsfall
Leitungsimpedanz Messbereich gemäß EN 61557-3: 0,25 Ω : 9,99 kΩ
Obwohl der Anzeigebereich danach viel weiter ist.
Damit würde ich schon mit dem Messwert von 0,2 Ohm unter dem angegebenen Normbereich von 0,25 Ω liegen.
Habe ich das richtig verstanden? Für mein Messgerät (HTI G2) finde ich nur die Anzeige Angaben und keine Norm Angaben wie bei Benning .
Welches Messgerät wird verwendet? Mal Kontrollmessung mit anderem Messgerät machen.