Hallo,
torrent12 schrieb:
Naja das wurde doch schon geschrieben überall da wo du bei Verlegeart C nen Häufigungsfaktor von 0,8 genommen hast.Und das waren schon ein paar Seiten..
Von mir aus kannst du auch die Zusammensetzung des Putzes ausrechnen das wird nix dran verändern das es keinen Häufigungsfaktor gibt.
es gab da mal ein gutes Zitat von Dieter Nuhr .... :roll: :!:
Nur WEIL du es so willst, ist es noch lange nicht richtig. Die Leitung erwärmt sich bei Nennbelastbarkeit auf gute 70°C. Den Link dazu habe ich schonmal gebracht. Der Putz kann jetzt die gesamte Wärme abführen.
Was ist jetzt aber, wenn nicht mehr die gesamte Mantelfläche im Putz liegt, sondern neben einer genau so warmen Leitung? Dann ist die Fläche um die Wärme abzuführen geringer. Daher rührt eine evtl. Erwärmung der Leitung. Wie viel Wärme der Putz nun weiterhin abführen kann, weis ich nicht. Das muss ich mir erstmal vernüftig durchrechnen.
Hinzu kommt ein evtl. Wärmestau der Leitung. Was ist bei drei vollbelasteten Leitungen die UP liegen? Wie in normalen Installationen üblich natürlich auf engstens Raum gequetscht? Natürlich gibt es dort eine unzulässige Erwärmung der Leitung und auch einen Wärmestau. Es kann sein der der Putz es schafft die Temperatur abzuführen. Aber bei drei Leitungen, wenn nur noch bestenfalls 70% der Mantelfläche zum abführen vorhanden ist?
Du plapperst einfach immer irgendwelche Sachen nach ohne mal eine Minute drüber nach zu denken. Genau solche Leute braucht die Welt ... :roll: :!:
Mittlerweile habe ich schon gehört, das ich die Häufung zu WENIG beachtet habe und das ich sie zu VIEL beachtet habe. Man hat mir sogar schon vorgeworfen, das meine Datei gefährlich sei. Da ich die Häufung viel zu wenig beachte (diese Leute sagten 5 Leitungen sind Häufung 5. Ohne die Belastung zu beachten). Ich habe einen goldenen Mittelweg gewählt und dieser ist definitiv richtiger als den Kram den du hier versuchst zu erzählen. Meinetwegen Pfusch dir weiter deine Anlagen zusammen, aber erzähl nicht irgendwelche Laien falsche Sachen, die auch noch gefährlich sein könnten.
Ich werde die Datei im Sommer mit einer Berechnung ergänzen, die meine Ausführungen untermauert. Ich habe einfür alle mal die Schnauze voll von solchen Leute die immer das einfachste nachplappern. Außerdem kommt noch das Thema Oberwellen dazu, sollte auch ganz spannend sein.
Soviel dazu.
Mfg Marcell