RCD Leiteranzahl und Querschnitte
Für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) FI F200A, F, B bis 63A und FI/LS DS201, DS202C, DS203NC
beide Öffnungen der Klemmen können für den Anschluss von ein- und mehrdrähtigen Leitern von 0,75 mm2 bis 25 mm2,
sowie feindrähtigen Leitern, mit und ohne Adernendhülsen, bzw. 0,75 mm2 bis 16 mm2 verwendet werden, jedoch begrenzt durch
den Querschnitt der Leitung bzw. der Öffnung der Klemme.
Pro Kammer können zwei Leiter gleichen Querschnitts angeschlossen werden. Die beiden Kammern können mit unterschiedlichen
Querschnitten belegt werden. Bsp. 1 x 10 mm² in der oberen und 2 x 1,5 mm² in der unteren Klemmkammer einer Klemme. Die Ver-
wendung von Leitern mit unterschiedlichen Querschnitten in derselben Kammer ist untersagt. Als Alternative können die unteren
Anschlüsse an beiden Seiten der RCDs für Stiftphasenschienen benutzt werden.Der max. Querschnitt für die Nutzung mit einem Leiter liegt bei 10 mm² für die hintere und 25 mm² für die vordere Klemmenkammer.