Hallo,
für die Verkabelung habe ich folgende Ausgangssituation:
- max. 2000 W (... mehr möchte ich nicht dimensionieren!)
- Entfernung Stromquelle bis Gartenhaus = 15 m
(Stromquelle Aussenbereich ist mit Condor FI-E32 Schalter abgesichert)
- Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm² (15 m)
- Leerrohr für Erdkabel dm = 28 mm (innen)
- Mantelleitung NYM-J 3x1,5 mm²
- Kabelkanäle für Mantelleitung (40x20 mm)
Ist diese Bemessungsgrundlage für max. 2000 W okay?
(Leitungsquerschnittsberechnung über Internet = 1,244 mm² mit folgenden Parametern: 230V, 16A, 15 m Kabellänge, Spannungsabfall 3%, Phasenwinkel cos φ 1)
Schalter/Beleuchtung/Verbraucher:
- Schalter, Steckdosen und Verteiler alle >= IP44 auf Putz (Holz)
- Innenbeleuchtung Osram LED Feuchtraumleuchte (A+) 2x17W IP65
- Aussenbeleuchtung Lampe mit Bewegungssensor 60W IP44
- Hobbyarbeiten mit Bohrmaschine, kleine Holztischsäge usw.
- Einhell Elektro Heizung FH 800 (800W), wenn es mal etwas frisch wird
(Verbraucher laufen natürlich nicht gleichzeitig, um die 2000 W zu halten)
Ich möchte einen Wechselschalter mit Kontrollleuchte zwischen Eingang-Erdkabel und Mantelleitung setzen, um den Strom bei Bedarf (z.B. weitere Steckdose klemmen) komplett abzuschalten. Möchte damit die komplette Abschaltung des Aussenbereichs (Garage usw.) umgehen.
Ist der Wechselschalter (Baumarkt ca. 5-7 €) die richtige Lösung - ausreichend (... nur 10A)?
Über Verteiler (Wago-5 Leiterklemmen) werden die Steckdosen und Schalter versorgt ... gibt es da was zu beachten?
Danke für Tipps und Hinweise
RonnyOld
für die Verkabelung habe ich folgende Ausgangssituation:
- max. 2000 W (... mehr möchte ich nicht dimensionieren!)
- Entfernung Stromquelle bis Gartenhaus = 15 m
(Stromquelle Aussenbereich ist mit Condor FI-E32 Schalter abgesichert)
- Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm² (15 m)
- Leerrohr für Erdkabel dm = 28 mm (innen)
- Mantelleitung NYM-J 3x1,5 mm²
- Kabelkanäle für Mantelleitung (40x20 mm)
Ist diese Bemessungsgrundlage für max. 2000 W okay?
(Leitungsquerschnittsberechnung über Internet = 1,244 mm² mit folgenden Parametern: 230V, 16A, 15 m Kabellänge, Spannungsabfall 3%, Phasenwinkel cos φ 1)
Schalter/Beleuchtung/Verbraucher:
- Schalter, Steckdosen und Verteiler alle >= IP44 auf Putz (Holz)
- Innenbeleuchtung Osram LED Feuchtraumleuchte (A+) 2x17W IP65
- Aussenbeleuchtung Lampe mit Bewegungssensor 60W IP44
- Hobbyarbeiten mit Bohrmaschine, kleine Holztischsäge usw.
- Einhell Elektro Heizung FH 800 (800W), wenn es mal etwas frisch wird
(Verbraucher laufen natürlich nicht gleichzeitig, um die 2000 W zu halten)
Ich möchte einen Wechselschalter mit Kontrollleuchte zwischen Eingang-Erdkabel und Mantelleitung setzen, um den Strom bei Bedarf (z.B. weitere Steckdose klemmen) komplett abzuschalten. Möchte damit die komplette Abschaltung des Aussenbereichs (Garage usw.) umgehen.
Ist der Wechselschalter (Baumarkt ca. 5-7 €) die richtige Lösung - ausreichend (... nur 10A)?
Über Verteiler (Wago-5 Leiterklemmen) werden die Steckdosen und Schalter versorgt ... gibt es da was zu beachten?
Danke für Tipps und Hinweise