P
Pumukel
- Beiträge
- 23.593
Warum gibt es wohl die Isolierböcke für Hutschienen ?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wie gesagt, das ist hier nicht das Thema. auch im TT-Netz in einem schutzisolierten Gehäuse darf man Hutschienen Erden.Wie ich schon sagte, es birgt eher eine Gefahr die Hutschienen in einem TT-Netz zu erden als das es Nutzen bringt!
Und auch da ist die Gefahr nicht groß, weil du in dem Moment alle Potentiale im Gebäude aufs gleiche Potential anhebst.Die Gefahr bei einem Erdschluss vor dem FI das Potential des PE unzulässig hoch anzuheben ist einfach zu Groß!
Hm?So und wenn ich aktuell ein TT-Netz neu errichte dann kommt in die HV der Überspannungsschutz und ein selektiver RCD und danach wird die Unterverteilung als TN-S-Netz angefahren.
Sorry. Aber so einen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört.Kann ich auch sagen das TT- Netz nach einem FI ist ein TN-S-Netz den der N und der PE sind geerdet.
Ach ja dazu sagen die Normen aber etwas anderes ! siehe https://www.google.com/url?sa=t&rct...04bc7f55c96f&usg=AOvVaw0ZfKJwdnUY0-Ijy69PKJxRIn Einer Verteilung mit Überspannungsschutz ist das Erden dieser Schienen dringend an zu raten um hier einen ausreichenden PA zu schaffen und Ableiten zu können.
Der Querschnitt der Erdung sollte allerdings schon dem Querschnitt der Zuleitung bzw mindestens 0,5x Phasenleiterquerschnitt betragen.
Aber auch mit einer Erdung mit 1,5mm² der Schiene dürfte dies zum Auslösen der Sicherung aufgrund des extrem kurzen Weges ausreichen.
Wenn in einem TT Netz der Erder so hoch ist das das bei so was zu Problemen führt ist es wichtiger sich um die Reparatur /Ersatz des Erders zu kümmern.
Erdungswiderstände von 10-200 Ohm sind keine vertretbaren Werte!
Was ist das wieder für ein Blödsinn. Selbst wenn du 2 Ohm Erderwiderstand hast , flie0en 115 A bei 230V. Und da hab ich den Widerstand des Erders der Trafostation schon nicht eingerechnet und ebensowenig den Widerstand vom L. Weist du wie lange du dann warten kannst, bei einer 63A Sicherung in der Zuleitung. Wenn die Trafostation 1 Ohm hat, fließen 76A, da wird die 63er Sicherung wohl eine Stunde brauchen.Wenn in einem TT Netz der Erder so hoch ist das das bei so was zu Problemen führt ist es wichtiger sich um die Reparatur /Ersatz des Erders zu kümmern.
Erdungswiderstände von 10-200 Ohm sind keine vertretbaren Werte!