Hallo!
Schön, dass es ein solches kompetentes Forum gibt (und ich es entdeckt habe )! Ich hoffe, ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Folgender Sachverhalt bildet mein Problem:
Es ist demnächst nötig, in unserer Garage eine Drehstrom-Steckdose zu installieren, um entsprechende Geräte in oder vor der Garage bereiben zu können. Weiterhin wird ggf. eine Erweiterung der Beleuchtung der Garage notwendig, um bei Basteleien am PKW immer genügend Licht zu haben (ist momentan etwas schwierig, da die einzige Leuchtröhre an einer Längsseite montiert ist, auf der anderen Seite, vorn und hinten sieht man wenig...).
Damit bei der ganzen Aktion nicht unnötig viel Chaos in der elektrischen Anlage verursacht wird, soll das ganze aber ordentlich erledigt werden.
Eh ich euch meine bisherigen Planungen schildere, erstmal eine kurze Schilderung der räumlichen und elektrischen Gegebenheiten:
Haus:
Keller, EG, DG; Garage im Keller
Elektrische Anlage:
Keller, Zählerschrank: "Hauptsicherung" 3*63A (Schmelzsicherungen), Zähler, im gleichen Schrank ist die Absicherung für den E-Herd eingebaut
EG: Sicherungskasten mit allen Sicherungen (Automaten) außer E-Herd; also auch f. den Keller
Die bisherige E-Installation der Garage (Licht&Steckdosen) hängt mit einigen Kellerräumen an derselben Sicherung, ist jedoch mit einer einzigen Leitung an einer Verteilerdose in einem anderen Kellerraum angeschlossen.
Aber genug der vorhandenen Gegebenheiten, hin zu meinem Plan:
Ich würde es für geschickt halten, in der Garagen eine separate Unterverteilung einzurichten. Die bisherige Installation in der Garage würde ich aus Gründen der Übersichtlichkeit (ein Raum, ein Sicherungskasten) gern auch an diese Unterverteilung anschließen.
Anschließen würde ich die Unterverteilung im Keller im "Zählerschrank".
Die Unterverteilung würde ich wie folgt aufbauen:
FI 40A, 0,03 mA, 4polig
Sicherungsautomat 3*16A f. Steckdose Drehstrom 16A
Sicherungsautomat 16A f. bisherige Installation
Platz für folgende Erweiterungen:
Sicherungsautomat 3*32A f. Steckdose Drehstrom 32A
Sicherungsautomaten f. zusätzliche Beleuchtung
Ergänzung zu den Drehstromsteckdosen: Ich gehe davon aus, dass max. 1 großer Verbraucher gleichzeitig betrieben wird.
Nun zu meinen Fragen:
Ist mein Vorhaben so halbwegs sinnvoll?
Kann ich die zusätzliche Beleuchtung direkt an eine Sicherung anschließen, also den Automaten als Schalter verwenden? Diese Beleuchtung würde nicht besonders häufig verwendet werden, und so könnte ein separater Schalter vermieden werden. Von der Bedienung würde ich das nicht als störend empfinden.
Kann ich für die Unterverteilung jeden beliebigen (AP)-Verteilerkasten nehmen, oder sind in der Garage besondere Kästen (Feuchtraum?) zu nutzen?
Welche Auslösecharakteristiken empfehlt ihr?
Wie stark würdet ihr die Sicherungen f. zusätzliche Beleuchtung dimensionieren (vermutlich 3-8 Leuchtröhren)?
Ist eine Absicherung im Zählerschrank nötig/empfehlenswert? Wenn ja: Wie stark? Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherungen? 3polig oder 3*1polig?
Fällt euch noch irgendwas ein, was in einer solchen Verteilung vielleicht noch integriert werden sollte?
Welchen Typ Leitung welchen Querschnitts empfehlt ihr für die Installation? (Entfernung Zählerschrank/neue Unterverteilung 5-10m, Verlegung auf Putz)
Im benachbarten Kellerraum (der, aus dem die Garage bisher ihren Strom bezieht) stehen mehrere große Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Trockner, Tiefkühltruhe, großer Kühlschrank), alle bisher an derselben Sicherung. Wäre es sinnvoll, einen weiteren Stromkreis vorzusehen, um ein oder zwei Geräte auf eine andere Sicherung zu verlegen? Wenn ja: Wie würdet ihr die Geräte aufteilen? (bisher gabs bei uns zwar keine Probleme mit der derzeitigen Installation, aber man kann ja aus anderer Leute Erfahrung lernen...)
Da ich bisher noch nie mit der Verdrahtung solcher Verteilungen zu tun hatte: Benötigt man ausser den "offensichtlichen" Komponenten (Verteilerkasten, FI, Sicherungen, Installationskabel, Steckdose) noch irgendwelche Bauteile zum Aufbau einer solchen Anlage? Insbesondere: Mit welcher Art Kabel verdrahtet man das "innere" einer solchen Verteilung? (Ihr habts gemerkt: Wieder ein vollkommen "Planloser" :shock:. Aber eh ihr jetzt vor Panik aufschreit: Anschluss macht ein Elektroingenieur, ich würde allerdings, damit ich weiß, was da wie verbaut ist, gern schon in der Planung mitwirken, die Anlage verstehen und die Teile selbst beschaffen, Hand anlegen beim Aufbau tu ich frühestens dann, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass ich weiß, was ich mache)
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank im voraus für eure Gedanken, Anregungen, Ideen und Tips
CvR
Schön, dass es ein solches kompetentes Forum gibt (und ich es entdeckt habe )! Ich hoffe, ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Folgender Sachverhalt bildet mein Problem:
Es ist demnächst nötig, in unserer Garage eine Drehstrom-Steckdose zu installieren, um entsprechende Geräte in oder vor der Garage bereiben zu können. Weiterhin wird ggf. eine Erweiterung der Beleuchtung der Garage notwendig, um bei Basteleien am PKW immer genügend Licht zu haben (ist momentan etwas schwierig, da die einzige Leuchtröhre an einer Längsseite montiert ist, auf der anderen Seite, vorn und hinten sieht man wenig...).
Damit bei der ganzen Aktion nicht unnötig viel Chaos in der elektrischen Anlage verursacht wird, soll das ganze aber ordentlich erledigt werden.
Eh ich euch meine bisherigen Planungen schildere, erstmal eine kurze Schilderung der räumlichen und elektrischen Gegebenheiten:
Haus:
Keller, EG, DG; Garage im Keller
Elektrische Anlage:
Keller, Zählerschrank: "Hauptsicherung" 3*63A (Schmelzsicherungen), Zähler, im gleichen Schrank ist die Absicherung für den E-Herd eingebaut
EG: Sicherungskasten mit allen Sicherungen (Automaten) außer E-Herd; also auch f. den Keller
Die bisherige E-Installation der Garage (Licht&Steckdosen) hängt mit einigen Kellerräumen an derselben Sicherung, ist jedoch mit einer einzigen Leitung an einer Verteilerdose in einem anderen Kellerraum angeschlossen.
Aber genug der vorhandenen Gegebenheiten, hin zu meinem Plan:
Ich würde es für geschickt halten, in der Garagen eine separate Unterverteilung einzurichten. Die bisherige Installation in der Garage würde ich aus Gründen der Übersichtlichkeit (ein Raum, ein Sicherungskasten) gern auch an diese Unterverteilung anschließen.
Anschließen würde ich die Unterverteilung im Keller im "Zählerschrank".
Die Unterverteilung würde ich wie folgt aufbauen:
FI 40A, 0,03 mA, 4polig
Sicherungsautomat 3*16A f. Steckdose Drehstrom 16A
Sicherungsautomat 16A f. bisherige Installation
Platz für folgende Erweiterungen:
Sicherungsautomat 3*32A f. Steckdose Drehstrom 32A
Sicherungsautomaten f. zusätzliche Beleuchtung
Ergänzung zu den Drehstromsteckdosen: Ich gehe davon aus, dass max. 1 großer Verbraucher gleichzeitig betrieben wird.
Nun zu meinen Fragen:
Ist mein Vorhaben so halbwegs sinnvoll?
Kann ich die zusätzliche Beleuchtung direkt an eine Sicherung anschließen, also den Automaten als Schalter verwenden? Diese Beleuchtung würde nicht besonders häufig verwendet werden, und so könnte ein separater Schalter vermieden werden. Von der Bedienung würde ich das nicht als störend empfinden.
Kann ich für die Unterverteilung jeden beliebigen (AP)-Verteilerkasten nehmen, oder sind in der Garage besondere Kästen (Feuchtraum?) zu nutzen?
Welche Auslösecharakteristiken empfehlt ihr?
Wie stark würdet ihr die Sicherungen f. zusätzliche Beleuchtung dimensionieren (vermutlich 3-8 Leuchtröhren)?
Ist eine Absicherung im Zählerschrank nötig/empfehlenswert? Wenn ja: Wie stark? Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherungen? 3polig oder 3*1polig?
Fällt euch noch irgendwas ein, was in einer solchen Verteilung vielleicht noch integriert werden sollte?
Welchen Typ Leitung welchen Querschnitts empfehlt ihr für die Installation? (Entfernung Zählerschrank/neue Unterverteilung 5-10m, Verlegung auf Putz)
Im benachbarten Kellerraum (der, aus dem die Garage bisher ihren Strom bezieht) stehen mehrere große Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Trockner, Tiefkühltruhe, großer Kühlschrank), alle bisher an derselben Sicherung. Wäre es sinnvoll, einen weiteren Stromkreis vorzusehen, um ein oder zwei Geräte auf eine andere Sicherung zu verlegen? Wenn ja: Wie würdet ihr die Geräte aufteilen? (bisher gabs bei uns zwar keine Probleme mit der derzeitigen Installation, aber man kann ja aus anderer Leute Erfahrung lernen...)
Da ich bisher noch nie mit der Verdrahtung solcher Verteilungen zu tun hatte: Benötigt man ausser den "offensichtlichen" Komponenten (Verteilerkasten, FI, Sicherungen, Installationskabel, Steckdose) noch irgendwelche Bauteile zum Aufbau einer solchen Anlage? Insbesondere: Mit welcher Art Kabel verdrahtet man das "innere" einer solchen Verteilung? (Ihr habts gemerkt: Wieder ein vollkommen "Planloser" :shock:. Aber eh ihr jetzt vor Panik aufschreit: Anschluss macht ein Elektroingenieur, ich würde allerdings, damit ich weiß, was da wie verbaut ist, gern schon in der Planung mitwirken, die Anlage verstehen und die Teile selbst beschaffen, Hand anlegen beim Aufbau tu ich frühestens dann, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass ich weiß, was ich mache)
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank im voraus für eure Gedanken, Anregungen, Ideen und Tips
CvR