poolteam schrieb: "Zur Info Nullleiter schalten: kann man damit machen z.B.
Kraus & Naimer KG41B K950 VE2 +F437 Umschalter mit Stellung Netz 0 Notstrom 4-polig 90° 45mm-Schnappbefestigung"
Ja das wäre ein normgerechter Umschalter, der die drei Außenleiter und den Neutralleiter umschaltet.
Er verhindert, dass Spannung aus der notstromversorgten Anlage zurück ins Netz wirken kann. Damit sind die Monteure geschützt, die versuchen, die defekte Stromversorgung wieder zum Laufen zu bringen. Das Notstrom-Prinzip: Stecker-Stecker und Sicherung herausnehmen kann für diese Leute sehr gefährlich werden, wenn eine andere ahnungslose Person die herausgenommenen Sicherungen wieder eindreht
Ja, es ist auch richtig, dass keine Notstromenergie zurück ins öffentliche fließt, wenn man nur die drei Außenleiter umschaltet und der Rest der Anlage richtig installiert ist, wie z.B. niederohmige Erdung.