Hallo,

Verstehe ich das richtig, dass dieser Kombiableiter hinter dem Stromzähler installiert wird?
 
Sagt wer?

Das ist ein Typ 1 und Typ 2 Ableiter in einem Bauteil.
der sitzt erst mal Zwischen HAK und Zähler so nahe wie möglich an der Stelle wo das Kabel ins Haus kommt.

Hinter dem Zähler macht dieser Typ keinen Sinn mehr.
 
der einzige Unterschied zu dem SP800Z der für die Schiene vor dem Zähler gedacht ist, ist bei dem Teil die Bauform.

Eigenstromverbrauch haben die beide meines Wissens nach nicht.
 
wobei ich prinzipiell den SPN801R verwenden würde, da dieser schon für TN-S ist und einen Fernmeldekontakt hat, denn man auswerten kann.
 
Übrigens hier direkt in der Überschrift zu der Produktgruppe von hager zu lesen:
"Es ist möglich die Produkte mit Absprache des jeweiligen VNB im Vorzählerbereich einzusetzen"
 
Und Du bist Dir sicher, daß in dem Hager nicht auch der gleiche Dehn verbaut ist?
Die Idee mit der Schienemontage hat sich Dehn sicher schützen lassen...
 
Traurig dass die Dinger noch ein eigenstromverbrauch haben

Noch einen Grund keinen einzubauen
 
haben sie ja eben nicht Du Dollbohrer erst richtig lesen dann babbeln.
 