Kombiableiter, Typ 1 + Typ 2 Hager SPN800

Diskutiere Kombiableiter, Typ 1 + Typ 2 Hager SPN800 im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, Verstehe ich das richtig, dass dieser Kombiableiter hinter dem Stromzähler installiert wird?

  1. Stromfresse

    Stromfresse

    Dabei seit:
    23.04.2019
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Verstehe ich das richtig, dass dieser Kombiableiter hinter dem Stromzähler installiert wird?
     
  2. Anzeige

  3. #2 MorePower, 11.06.2019 um 07:27 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 11.06.2019 um 07:35 Uhr
    MorePower

    MorePower

    Dabei seit:
    04.02.2019
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    20
    Ja, da Typ-2 nicht vor dem Zähler sitzen darf.
     
  4. Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.149
    Zustimmungen:
    427
    Sagt wer?

    Das ist ein Typ 1 und Typ 2 Ableiter in einem Bauteil.
    der sitzt erst mal Zwischen HAK und Zähler so nahe wie möglich an der Stelle wo das Kabel ins Haus kommt.

    Hinter dem Zähler macht dieser Typ keinen Sinn mehr.
     
  5. MorePower

    MorePower

    Dabei seit:
    04.02.2019
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    20
    Der Eigenstromverbrauch von dem Ding...
     
  6. Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.149
    Zustimmungen:
    427
    der einzige Unterschied zu dem SP800Z der für die Schiene vor dem Zähler gedacht ist, ist bei dem Teil die Bauform.

    Eigenstromverbrauch haben die beide meines Wissens nach nicht.
     
  7. Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.149
    Zustimmungen:
    427
    wobei ich prinzipiell den SPN801R verwenden würde, da dieser schon für TN-S ist und einen Fernmeldekontakt hat, denn man auswerten kann.
     
  8. Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.149
    Zustimmungen:
    427
    Übrigens hier direkt in der Überschrift zu der Produktgruppe von hager zu lesen:
    "Es ist möglich die Produkte mit Absprache des jeweiligen VNB im Vorzählerbereich einzusetzen"
     
  9. MorePower

    MorePower

    Dabei seit:
    04.02.2019
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    20
    Und was ist IPe << 10uA ?
     
  10. MorePower

    MorePower

    Dabei seit:
    04.02.2019
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    20
  11. Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.149
    Zustimmungen:
    427
    Und Du bist Dir sicher, daß in dem Hager nicht auch der gleiche Dehn verbaut ist?
    Die Idee mit der Schienemontage hat sich Dehn sicher schützen lassen...
     
  12. creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    1.606
    Zustimmungen:
    230
    Traurig dass die Dinger noch ein eigenstromverbrauch haben

    Noch einen Grund keinen einzubauen
     
  13. Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.149
    Zustimmungen:
    427
    haben sie ja eben nicht Du Dollbohrer erst richtig lesen dann babbeln.
     
  14. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.448
    Zustimmungen:
    314
    Traurig, das ein "Physikstudent" den Unterschied zwischen Funkenstrecke und Varistor nicht kennt, und vom Leckstrom und dessen Freiheit so wenig weiss...
     
  16. Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.149
    Zustimmungen:
    427
    er glaubt halt alles zu können, kann aber nix richtig...
     
Thema:

Kombiableiter, Typ 1 + Typ 2 Hager SPN800

Die Seite wird geladen...

Kombiableiter, Typ 1 + Typ 2 Hager SPN800 - Ähnliche Themen

  1. Lampe Schutzklasse 1 vs. zwei Adern aus der Decke

    Lampe Schutzklasse 1 vs. zwei Adern aus der Decke: Hallo zusammen, ich habe mich im Forum angemeldet, weil ich hoffe, dass ich hier Antworten auf meine für viele hier wahrscheinlich lächerlichen...
  2. Fernbedienung für Garagentorantrieb-welche Type?

    Fernbedienung für Garagentorantrieb-welche Type?: Hallo mitnand, ich habe ein Garagentor mit Normstahl Perfekt S Baujahr 96 Antrieb. Ich brauche eine 2. Fernbedienung dazu-für Schlüsselanhänger...
  3. Durchgangsmessung vor 2. Stromzähler

    Durchgangsmessung vor 2. Stromzähler: Hallo, ich habe nach dem Freischalten vor einem 2. Stromzähler (ohne Blombe) eine Durchgangsprüfung der L1, L2 und L3 Leiter durchgeführt und...
  4. 2 USB Buchsen miteinander Verbinden

    2 USB Buchsen miteinander Verbinden: Hallo Liebe Community, ich habe vor in einem kleinen Projekt eine PCB einzubauen und ich dachte mir ich mache gleich noch einen kleinen USB...
  5. Hörmann Optionsrelais HOR 1 anschließen?

    Hörmann Optionsrelais HOR 1 anschließen?: Hallo Ich bin kein Elektriker will es aber trozdem selber machen. Ich will bei meinem Garagentor( Hörmann Supramatic 3) ein externes Licht...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden