Hallo,
ich bin vor ein paar Tagen in eine Altbauwohnung eingezogen und vieles deutet auf Fehler in der Elektroinstallation hin, aber den bzw. die Fehler finde ich einfach nicht.
Vorwort: Es gibt vier Stromzähler in dem Haus (je 1 pro Wohnung + Hausstrom).
In meiner Wohnung gibt es mehrere Stromkreise, die mit Kippsicherungen zu je 16A abgesichert sind. Wobei die Drehstromgeräte (Herd, Durchlauferhitzer) auch mit jeweils drei dieser Sicherungen abgesichert sind.
Zusätzlich ist ein FI vorhanden, an dem alle Stromkreise hängen.
Die Leitungen sind Drei-Adrig (also mit Schutzleiter).
1. Bei ausgeschaltetem Licht liegt auf dem Außenleiter der Lampenanschlüsse eines Stromkreises eine Spannung von ca. 100V an.
Wenn ich daran eine Glühbirne anschließe, konnte ich jedoch selbst im mA-Bereich keinen Stromfluss messen.
2. Die Betriebsleuchte des Herdes glimmt (so, dass man es nur Nachts wirklich sehen kann).
Die Symptome von Punkt 1 und 2 verschwinden nur, wenn man die Sicherung der entsprechenden Stromkreise herausnimmt. Es bringt nichts, alle anderen Sicherungen herauszunehmen.
3. Gestern hat der Kühlschrank den Geist aufegegeben. Immer wenn er ansprang, flog der FI.
Daraufhin habe ich ihn an einen anderen Stromkreis gehängt und komischerweise ging er wieder.
Schließlich passierte es, dass er beim Anlaufen ein lautes metallisches Klopfen von sich gab und extrem rüttelte. Dann ging er gar nicht mehr an und brummte (so, wie wenn ein Motor hängt). Nach einer Pause lief er wieder normal, aber ich habe das Gerät seitdem lieber außer Betrieb genommen.
Es ist aber weiterhin so, dass er am ursprünglichen Stromkreis den FI rausschmeißt und am anderen nicht. Wobei an beiden Stromkreisen meines Wissens keine weiteren Geräte angeschlossen waren.
4. Zusätzlich zum Kühlschrank ist gestern ein altes Radio kaputt gegangen. Es lässt sich einfach nicht mehr einschalten, obwohl der Trafo brummt. Zum Aufschrauben hatte ich aber noch keine Zeit.
5. Ich habe einen Blitzschutz (von Brennenstuhl) für steckdose und Antenne. Sobald ich ihn an die Antennenleitung anschließe, fliegt der FI in unregelmäßigen Abständen.
Alleridngs habe ich mir das jetzt so erklärt, dass da ein Potenzialausgleich über die Erdung des Antennenanschlussess stattfindet und die Auslösung des FIs daher normal ist, oder liege ich da falsch?
6. Mein Stromzähler brummt und rappelt relativ laut, so dass man es im ganzen Keller hört. Liegt da ein Defekt vor oder ist das normal, wenn so ein Zähler etwas älter ist? Die anderen Zähler sind kaum hörbar.
So, erstmal vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, das wirklich durchzulesen.
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende Ich weiß einfach nicht, was hier so derbe schief läuft, aber ich habe Angst um meine Geräte, meine Gesundheit und meine Stromrechnung.
Bessere Geräte (PC etc.) lasse ich sowieso nur noch über eine USV laufen :?
Also bitte helft mir. Es müssen ja nicht alle Probleme auf einmal gelöst werden, aber vielleicht gibt es ja ein paar Tipps, dass ich zumindest etwas weiterkomme.
Gruß
zwelch
ich bin vor ein paar Tagen in eine Altbauwohnung eingezogen und vieles deutet auf Fehler in der Elektroinstallation hin, aber den bzw. die Fehler finde ich einfach nicht.
Vorwort: Es gibt vier Stromzähler in dem Haus (je 1 pro Wohnung + Hausstrom).
In meiner Wohnung gibt es mehrere Stromkreise, die mit Kippsicherungen zu je 16A abgesichert sind. Wobei die Drehstromgeräte (Herd, Durchlauferhitzer) auch mit jeweils drei dieser Sicherungen abgesichert sind.
Zusätzlich ist ein FI vorhanden, an dem alle Stromkreise hängen.
Die Leitungen sind Drei-Adrig (also mit Schutzleiter).
1. Bei ausgeschaltetem Licht liegt auf dem Außenleiter der Lampenanschlüsse eines Stromkreises eine Spannung von ca. 100V an.
Wenn ich daran eine Glühbirne anschließe, konnte ich jedoch selbst im mA-Bereich keinen Stromfluss messen.
2. Die Betriebsleuchte des Herdes glimmt (so, dass man es nur Nachts wirklich sehen kann).
Die Symptome von Punkt 1 und 2 verschwinden nur, wenn man die Sicherung der entsprechenden Stromkreise herausnimmt. Es bringt nichts, alle anderen Sicherungen herauszunehmen.
3. Gestern hat der Kühlschrank den Geist aufegegeben. Immer wenn er ansprang, flog der FI.
Daraufhin habe ich ihn an einen anderen Stromkreis gehängt und komischerweise ging er wieder.
Schließlich passierte es, dass er beim Anlaufen ein lautes metallisches Klopfen von sich gab und extrem rüttelte. Dann ging er gar nicht mehr an und brummte (so, wie wenn ein Motor hängt). Nach einer Pause lief er wieder normal, aber ich habe das Gerät seitdem lieber außer Betrieb genommen.
Es ist aber weiterhin so, dass er am ursprünglichen Stromkreis den FI rausschmeißt und am anderen nicht. Wobei an beiden Stromkreisen meines Wissens keine weiteren Geräte angeschlossen waren.
4. Zusätzlich zum Kühlschrank ist gestern ein altes Radio kaputt gegangen. Es lässt sich einfach nicht mehr einschalten, obwohl der Trafo brummt. Zum Aufschrauben hatte ich aber noch keine Zeit.
5. Ich habe einen Blitzschutz (von Brennenstuhl) für steckdose und Antenne. Sobald ich ihn an die Antennenleitung anschließe, fliegt der FI in unregelmäßigen Abständen.
Alleridngs habe ich mir das jetzt so erklärt, dass da ein Potenzialausgleich über die Erdung des Antennenanschlussess stattfindet und die Auslösung des FIs daher normal ist, oder liege ich da falsch?
6. Mein Stromzähler brummt und rappelt relativ laut, so dass man es im ganzen Keller hört. Liegt da ein Defekt vor oder ist das normal, wenn so ein Zähler etwas älter ist? Die anderen Zähler sind kaum hörbar.
So, erstmal vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, das wirklich durchzulesen.
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende Ich weiß einfach nicht, was hier so derbe schief läuft, aber ich habe Angst um meine Geräte, meine Gesundheit und meine Stromrechnung.
Bessere Geräte (PC etc.) lasse ich sowieso nur noch über eine USV laufen :?
Also bitte helft mir. Es müssen ja nicht alle Probleme auf einmal gelöst werden, aber vielleicht gibt es ja ein paar Tipps, dass ich zumindest etwas weiterkomme.
Gruß
zwelch